Демонтаж колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Демонтаж колонны

Демонтаж колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2009, 21:08 #1
Демонтаж колонны
Olga11
 
Нижний Новгород
Регистрация: 18.04.2009
Сообщений: 79

Всем добрый день!
Нужен совет. Есть производственное здание (10 лет), необходимо демонтировать одну колонну. На нее опирается с одной стороны ферма пролетом 21м, с др. стороны 3 этажа производственных площадей - пролет 6м. Нагрузка в проекте -190т на фундамент. Фундаменты столбчатые, без особого запаса. Мешает фактически часть колонны, а именно: выше перекрытия над 1-м этажом. Пока ведутся предпроектные работы.
Производство действующее.
Просмотров: 3674
 
Непрочитано 17.11.2009, 21:11
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


чтобы Вы проектировали без графической части, чтобы Вы выдавали документацию на площадку только в текстовом виде.
P.S. сами много поймете из своего описания ситуации?
P.P.S. кажется Вы решили заняться самоубийством - решив найти способ демонтировать такую колонну...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 21:45
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


На фундамент говорите 190 т., а над 1-м этажом (где мешает колонна) какая нагрузка будет?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 22:03
#4
Olga11


 
Регистрация: 18.04.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 79


Forrest_Gump
Картинку видела в архиве, задача поставлена сегодня, завра хотят услышать ответ. На себя ответственность не возьму сносить колонну, но хотелось бы услышать аргументы веские против.
Olga11 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 22:07
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да какие тут могут быть аргументы. Вы попробуйте просчитать П-образную раму, на ригель которой действует сосредоточенная сила в 190 тс. прикиньте сечение ригеля.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Демонтаж колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение расчетной длины колонны (?) loje4ka Конструкции зданий и сооружений 46 12.04.2016 15:53
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35