Подскажите пожалуйста, допускается ли изготавливавать колонны по сер. 1.423.3-8 из обрезков. Балкка 30Ш1 - обрезки по 4,4 м. колонна высотой около 8 м. Смотрел серию, в ней написано что колонны изготавливаются одной отправочной маркой....
Просмотров: 3235
 
Непрочитано 18.11.2009, 09:42
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Конечно. Любые колонны допускается делать, стыкуя отдельные куски профиля. Нужен ли в Вашем случае сварной шов, равнопрочный основному металлу, зависит от наличия растягивающих напряжений в сварном шве.
 