Крепление стенок котлована под коммуникациями
MakFly
 
Нижний
Регистрация: 14.02.2010
Сообщений: 4

Добрый день.
Необходимо разработать котлован глубиной 9,5м. При этом в котлован попадают существующие коммуникации (сталь, 300 мм), которые перенести или отключить в процессе производства работ нельзя.

В связи с этим и возник вопрос - каким образом можно закрепить стенки котлована от обрушения под трубой?


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 367
Размер:	11.4 Кб
ID:	33527  


Последний раз редактировалось MakFly, 14.02.2010 в 23:04.
Просмотров: 1790
 
Непрочитано 15.02.2010, 00:18
#2
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Забиркой. Есть даже специальная инвентарная крепь. Более серъезный вопрос - как удержать оголенную трубу?
stoper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление стенок котлована под коммуникациями



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
Вертикальное крепление откосов котлована tushka Технология и организация строительства 1 20.11.2008 18:19
Крепление стенок котлована Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.06.2008 10:25