Непрочитано 27.02.2010, 11:33 #1
Столбчатый фундамент - объединен в ленту, возможно ли это?
ЛЕХАXXX
 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 10

Здесь представлен столбчатый ф-т, подошва которого образует одну ленту. Это обусловлено тем, что обнаружены карстовые полости на глубине от 1 до 6м, а так же сейсмически опасный р-н 6-7 баллов. Геология норм. на глубине 8м ивесняк (ск грунт) R=22МПа (на од сжатие)., здание представляет собой – газо-поршневую эл ст-ю. Каркас металл колонны, балки, прогоны (не спрашивайте почему так часто колонны), каркас уже куплен у финнов. Нагрузка не превышает 25т. Отм. низа подошвы-2,400. Есть одно НО – на отм. -0,600 расположены ф-ные плиты, h=0,6м с нагрузкой от оборудования весом 130т (синие на чертеже).
Прошу вас господа конструктора высказывать свое мнение по данному фундаменту
Чертеж2.dwg

Просмотров: 1759
 
Непрочитано 27.02.2010, 11:47
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Пожож на фундамент с перекрестными лентами.
Ячейки маленькие. Можно и сплошную плиту залить.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 12:02
#3
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Нормальный фундамент.Плиту будет перерасход материалов,в т.ч. и арматуры,возможно потребуется усиление в пролетной части,где сейчас ничего нет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбчатый фундамент - объединен в ленту, возможно ли это?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Трехмерные чертежи в AutoCAD LT. Возможно ли это? TheBuTeK AutoCAD 14 20.10.2005 08:01
Что выбрать? (расчетные программы) Максим Алексеевич Расчетные программы 60 16.07.2005 02:00
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? Li2n AutoCAD 17 12.11.2004 23:45
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49