Расчет на выкалывание бетона закладной
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на выкалывание бетона закладной

Расчет на выкалывание бетона закладной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2010, 11:13 #1
Расчет на выкалывание бетона закладной
Летун-космический
 
Конструктор
 
Красноярск
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 237

Такая вот ситуация (см. чертеж). Стойка крепится анкерными болтами. Что бы принять поперечную силу металисты предлагают сделать некий зуб и при монтаже замонолитить его в нишу в фундаменте. Вот я и озадачился как расчитать бетон. Просто на смятие? Или на продавливание.
И если со смятием все ясно (все расписанно в СП), то на продавливание методику расчета видел только в пособии по расчету ж/б ростверков. Поискав по форуму понял что есть какое-то пособие по закладным. Если оно существует, подскажите номер.
Заранее спасибо всем за любую помощь
Просмотров: 12684
 
Непрочитано 11.05.2010, 11:17
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
Такая вот ситуация (см. чертеж).
Чертежа то нет
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 11:24
#3
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


О! Точно! sоry.
Вот
Вложения
Тип файла: rar Закладная.rar (142.4 Кб, 704 просмотров)
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 11:46
1 | #4
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Посмотри в Рекомендациях по проектированию ЗД.
Вложения
Тип файла: zip Рекомендации.zip (1,021.1 Кб, 1539 просмотров)
tutanhamon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 11:54
#5
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Смотрю. Спасибо
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 10:59
1 | #6
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Учебник Голышева, там все это есть.
 
 
Непрочитано 29.11.2019, 10:55
#7
Отар

ведущий специалист
 
Регистрация: 16.10.2009
г.Сочи
Сообщений: 14
<phrase 1=


Кто объяснит почему при выполнении Расчета прочности при выкалывании бетона основания принимает Rb,n – нормативное сопротивление бетона сжатию а не растяжению?
[IMG]Бетон.png[/IMG]
__________________
Рождённый строить проектировать не должен!

Последний раз редактировалось Отар, 29.11.2019 в 11:07.
Отар вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 11:44
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
металисты предлагают сделать некий зуб и при монтаже замонолитить его в нишу в фундаменте
Так часто делают, когда закладную нужно точно смонтировать закладную в будущий бетон. Когда заливается основная конструкция смонтировать закладную заранее с нужной точностью бывает весьма сложно. Поэтому оставляется такая штраба, в которую потом устанавливаетеся и фиксируется закладная и точечно заливается бетоном. Тут важно брать безусадочный бетон и если возможен вырыв, то предусмотреть анкеровку в основной массив бетона.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 13:00
#9
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Цитата:
Сообщение от Отар Посмотреть сообщение
Кто объяснит почему при выполнении Расчета прочности при выкалывании бетона основания принимает Rb,n – нормативное сопротивление бетона сжатию а не растяжению?
[IMG]Бетон.png[/IMG]
о какой формуле идет речь?
есть СТО 36554501-048-2016, там прочность на выкалывание и откалывание связана с Rb,n^0.5, что лучше согласуется с опытными данными, чем Rbt.
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на выкалывание бетона закладной



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. X-DeViL Железобетонные конструкции 25 30.04.2008 14:50
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58