| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет фундамента под беседку
студент
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 16381
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Просадочность- совсем другая "песня".
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Что за беседка размером больше большого дома?
Ага, на песчаную подушку 100 мм и бетонные плиты 500х500х60 с шагом 2 м...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92
|
Ну вот такая беседка...действительно почти как дом...грунт не пучинистый. Глубина промерзания 1.2м.
СНиП 2.31. Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по табл. 2. Cуглинки, глины, а также крупно- обломочные грунты с пылевато- глинистым заполнителем при показателе текучести грунта IL < 0,25 Не менее 0,5 df (при dw > df + 2) УГВ на глубине 8м. Последний раз редактировалось VladL, 28.06.2010 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150
|
Да все нормально... Сказали же
1)-й вариант 2)-й вариант Цитата:
- тем более все хорошо...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Хорошо. Если давление под фундаментом не будет превышать начального просадочного давления 0,14МПа, просадку можно не учитывать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Чтобы достичь 0,14 МПа, нужно при 4 т иметь подошву 0,53х0,53 м.
Значит, нужно опорную подушку 0,15х0,8х0,8 закопать в толщу дерна, и поставить стойку. Это гораздо меньше 25 кубов армированного бетона.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента под кран | avivnoa | Основания и фундаменты | 131 | 11.05.2018 12:28 |
Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны. | rad_76 | Основания и фундаменты | 15 | 14.03.2013 13:49 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
Крен фундамента под одиночную опору | Лыжник | Основания и фундаменты | 10 | 11.03.2007 15:49 |