Шифр 2021-136, учтен ли собственный вес в допустимой нагрузке?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шифр 2021-136, учтен ли собственный вес в допустимой нагрузке?

Шифр 2021-136, учтен ли собственный вес в допустимой нагрузке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2010, 09:44 #1
Шифр 2021-136, учтен ли собственный вес в допустимой нагрузке?
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Это шифр на стропильные балки. Определена допустимая нагрузка в кг/м2. Вот вырезка из указаний по подбору балок по несущей способности.

[IMG]http://s58.***********/i162/1006/69/d9f4d8214e08.jpg[/IMG]

Что-то из этих формулировок не пойму, собственный вес балок при подборе учитывать нужно или нет?
Просмотров: 2572
 
Непрочитано 30.06.2010, 17:30
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


Offtop: запутались в трех соснах?! 8-)
P.S. учтен собственный вес. дополнительно.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шифр 2021-136, учтен ли собственный вес в допустимой нагрузке?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учитывается собственный вес конструкции при сборе нагрузок. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 07.03.2010 12:13