Спаренные фундаменты под пару колонн
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Спаренные фундаменты под пару колонн

Спаренные фундаменты под пару колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2010, 15:18 #1
Спаренные фундаменты под пару колонн
Kosyak
 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232

Добрый день!

Хотел спросить совета, мнений и выявить, быть может, подводные камни что ли, по поводу фундамента, разделяющего склад и АБК...

Суть вопроса:
Склад примыкает к АБК, соответственно, разделяем конструкции при помощи парных колонн на одном фундаменте. Уровень пола АБК ниже на 1200 мм пола склада. Значит подколонник склада должен быть выше подколонника АБК на 1200 мм. Подошва фундамента- общая, защемление колонн по 800 мм, нагрузка на колонну склада на 30 т меньше чем на колонну АБК. Получается спаренный фундамент под 2 колонны, но у одной колонны стакан на 1200 мм выше. АБК сделан по 20-ой серии, крана в складе нет. Подпорная стенка - общая.
Меня самого такая конструкция смущает от чего - не пойму.

Хотел поинтересоваться мнением опытных (и неопытных тоже)))) коллег.
Спасибо.
Просмотров: 4463
 
Непрочитано 07.07.2010, 16:56
#2
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294



Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 06:42.
таи вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 17:39
#3
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Спаренные фундаменты под пару колонн
Не советую. Из-за разных характера и значений нагрузок фундаменты необходимо разделить осадочными швами...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 17:47
#4
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Ну так выравнивайте их.

Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 06:46.
таи вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 18:01
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Тут ничего сверхестественного нет. Необходимо проверить краевые давления Рmaх, Рmin и крен...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 18:12
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294



Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 06:43.
таи вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 19:00
#7
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ну так выравнивайте их.
Как? Программно???
Не забывайте, склад должен быть оборудован мостовым краном...
И еще, про нагрузки в ходе строительства...
Как бы природа сама не организовала осадочный шов, если вы забудете (прецеденты были)
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 19:12
#8
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294



Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 06:44.
таи вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 19:50
#9
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Вы да же не подозреваете об энтом - легко - программно. Функции есть.
При ИТО зданий и сооружений (в т. ч. аварийных) НЕРЕДКО встречался с последствиями проектных, к сожалению, ошибок...
Любые расчеты - это средство поиска решения, но никак не аксиома...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 06:15
#10
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Не советую. Из-за разных характера и значений нагрузок фундаменты необходимо разделить осадочными швами... - Вы правы.

Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 06:45.
таи вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Спаренные фундаменты под пару колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину? vv_77 Конструкции зданий и сооружений 102 15.05.2025 13:01
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Основания и фундаменты под силос che Основания и фундаменты 5 09.08.2012 11:13
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
ФОК-ПК ленточный фундамент под ряды колонн. An_at Прочее. Программное обеспечение 1 28.09.2006 11:23