прокладка кабеля под чашей бассейна
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > прокладка кабеля под чашей бассейна

прокладка кабеля под чашей бассейна

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2010, 17:27 #1
прокладка кабеля под чашей бассейна
kosmonavt
 
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 5

подскажите пожалуйств кто знает. такая ситуация проложил кабели под чашей бассейна в доме, высота помещения 1,5м, а инспектор запретил. почему я не прав? есть ли какие нибудь нормативы запрещающие это делать?
Просмотров: 2596
 
Непрочитано 08.07.2010, 17:40
#2
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


С точки зрения здравого смысла:
1) Если кабель "стрельнет" (а такое ох как часто бывает!), причем под бассейном - не обойдется ли ремонт как минимум в половину стоимости строительства бассейна?
2) Неважная гидроизоляция (где-то недоглядели при строительстве, нарушили при эксплуатации) - кабель попадает в "замоченную" зону + нагрузки от самого бассейна. Скорость старения изоляции возрастает, вероятность пробоя - тоже. А когда пробъет - где гарантия, что напряжение с кабеля не достанет того, кто в это время бултыхается в бассейне? Если собой можете рискнуть - то подумайте о детях (своих или чужих).
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 21:43
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Тут единственный норматив - это норматив здравого смысла:
зачем кабель прокладывать под бассейном.
А далее ремонтопригодность такой системы и безопасность.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 09:57
#4
kosmonavt


 
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 5


и все таки это должно быть написано в каких то нормативах.
kosmonavt вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 10:24
#5
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


А это что за помещение с бассейном - 1,5 м высотой (подвал непроходной? )
Почитайте СНиП по жилью -там все прописано. Наверное там что-то есть про это
СНИП 2.08.01-89 Жилые здания
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
СНиП 31-02-2001 Жилые дома одноквартирные
Или Электроснабжение - вот там точно про это есть.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 10:33
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Потому и не прав, что нельзя так прокладывать. Опять НОРМАТИВЫ? А у инспектора постеснялся спросить? А слышал слово такое ПУЭ? ПРАВИЛА устройства электроустановок.
Причем тут СНиПы? Речь-то о "можно-не можно". Да даже если нет ПУЭ, собственный разум должен быть? А если такой уж любитель "на всё Норма", зачем проложил раньше поиска этих Норм?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > прокладка кабеля под чашей бассейна



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чистовая отделка бассейна, проблематичный узел "перекрытие-бассейн" Pprfut Архитектура 15 07.02.2017 11:43
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16