Здравствуйте!!! Выполняю расчет подсилосной галереи, получил результат, конструктор выражает недоверие, говорит что моменты маловаты на стойках и на стенах усиленных пилястрами. Если есть у кого время пробежите по расчету может где упустил что то.

Вложения
Тип файла: rar силос 12 июля.rar (58.3 Кб, 107 просмотров)

Просмотров: 2182
 
Непрочитано 12.07.2010, 16:50
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Лично я не применяю постоянный коэф. постели и такое моделирование сопряжения стержня с пластинами (т.е. без жестких тел).
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 17:33
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Лично я не применяю постоянный коэф. постели и такое моделирование сопряжения стержня с пластинами (т.е. без жестких тел).
В вы используете АЖТ или "пауков" для сопряжения стержней с пластинами??? Это касается только фундаментной плиты и стоек??? или сопряжения самого силоса с двутавром тоже???

Последний раз редактировалось Saha, 13.07.2010 в 07:15.
Saha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет подсилосной галереи.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет галереи с учетом динамических колебаний hvorost Расчетные программы 29 01.10.2010 17:57
Расчет транспортной галереи СпецСтрой Конструкции зданий и сооружений 6 21.02.2010 18:57
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44