| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вентиляция и кондиционирование конференц-зала
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 5633
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Так зала или комнаты? это все же разные объемы.
Для зала можно в качестве основного варианта принять вентиляцию перемешиванием, а альтернативного - вытеснительную. Кондиционирование, скорее всего центральное, а вот на основе мультисплитов или чилеров, это уже нужно делать ТЭО. Для серверной обычно прецизионные кондиционеры ставят... |
|||
![]() |
|
||||
Вентиляция и кондиционирование Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77
|
Вентиляция по 20 м3/ч на слушателя + 60 м3/ч на постоянное рабочее место. Кондиционирование на ассимиляцию теплопритоков. Можно все это объединить в одну систему. Серверная отдельно, прецизионники не обязательно, все зависит от того, что за серверная. Если в серверной газовое пожаротушение, то еще надо систему удаления газов после пожара. А в ТЗ обычно пишут - согласно СНиП, СанПиН, СП и т.д.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||