Подскажите несущую способность у мет. колонн 80х80х4 и 100х100х4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите несущую способность у мет. колонн 80х80х4 и 100х100х4

Подскажите несущую способность у мет. колонн 80х80х4 и 100х100х4

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2010, 14:16 #1
Подскажите несущую способность у мет. колонн 80х80х4 и 100х100х4
sazuta
 
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 17

Подскажите несущую способность у мет. колонн 80х80х4 и 100х100х4??
или никто не знает, в справочнике металлиста должно быть.
Просмотров: 14444
 
Непрочитано 26.09.2010, 14:19
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Вам стыдно признаться Заказчику, что взялись не за свое дело?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 15:30
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Если эти стойки от сюда, то 80х4 по предельной гибкости не проходит, а 100х4 несёт тонн 9. Проверить можно в программе "Кристалл".
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 16:10
#4
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


80 х 4 - 30 тс
100х4 - 40 тс
engineer вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 16:24
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ладно, и я поучаствую в этом безобразии:
несущая способность для профильной (квадратной) трубы 80х40 равна 28,5 тс;
- " " - 100х4 равна 36,1 тс.
%-) я за свои цифры отвечаю %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 17:15
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


некорректный вопрос ибо не задан характер нагружения и расчетные длины.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 17:45
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
некорректный вопрос ибо не задан характер нагружения и расчетные длины.
Задан
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 17:55
#8
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


сказал неактуальную вещь - удалил. не обращайте внимания на пост.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2010, 17:58
#9
sazuta


 
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вам стыдно признаться Заказчику, что взялись не за свое дело?!
По-моему, такого вопроса у меня не было, если ничего сказать или не знаешь-промолчи. Я всего лишь обучаюсь.
А всем кто подсказал спасибо!
sazuta вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 19:14
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


sazuta - да, я вижу, что Вы всего лишь обучаетесь. обучаетесь хамить. По вопросам видно, что Вы - полный ноль в расчетах. Если Вы обучаетесь, то постановка Ваших вопросов в корне не верна. Но опять же, по вопросам можно сделать вывод, что Вы пытаетесь заниматься проектированием сарая. А в институтах курсовые работы - сооружения совсем другого масштаба/размера %-). Так что если лажаете, то уж лажайте по-тихому.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 19:40
#11
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Всё зависит от условий закрепления концов стоек и раскрепления их из плоскостей. Можете просчитать несколько вариантов и выбрать наименьшую несущую способность.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 20:16
#12
Utraz


 
Сообщений: n/a


еще одна мега тема от sazuta
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2010, 22:22
#13
sazuta


 
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
sazuta - да, я вижу, что Вы всего лишь обучаетесь. обучаетесь хамить. По вопросам видно, что Вы - полный ноль в расчетах. Если Вы обучаетесь, то постановка Ваших вопросов в корне не верна. Но опять же, по вопросам можно сделать вывод, что Вы пытаетесь заниматься проектированием сарая. А в институтах курсовые работы - сооружения совсем другого масштаба/размера %-). Так что если лажаете, то уж лажайте по-тихому.
Куда уж мне до Вас "хама", да я пытаюсь заниматься проектированием сарая, как угодно назовите, хочу сделать для себя, кое в чем я разбираюсь, в расчетах полный "ноль", но и не претендую на звание магистра, поэтому у меня возникают вопросы такого рода, что в этом плохого???для того и существуют подобного рода форумы, люди обмениваться информацией, и ерничать по такому поводу считаю низко!!
sazuta вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 22:47
#14
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Разбирайтесь в личке!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 02:43
#15
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ладно, и я поучаствую в этом безобразии:
несущая способность для профильной (квадратной) трубы 80х40 равна 28,5 тс;
- " " - 100х4 равна 36,1 тс.
%-) я за свои цифры отвечаю %-)
Смотрика как близко...видимо я уже обучился
engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 19:44
#16
Credo


 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 22


Ребята! Форум существует для того, чтобы ПОМОЧЬ. Зачем же так высокомерно и грубо? Иногда все это похоже на перебранку водителей на дороге. Ты-... Ты сам-...
И еще. Выучились, поди, не самостоятельно в отрыве от мира. Кто-то ведь когда-то нам помогал. Или нет?
Credo вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 20:42
#17
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Credo Посмотреть сообщение
Ребята! Форум существует для того, чтобы ПОМОЧЬ. Зачем же так высокомерно и грубо? Иногда все это похоже на перебранку водителей на дороге. Ты-... Ты сам-...
И еще. Выучились, поди, не самостоятельно в отрыве от мира. Кто-то ведь когда-то нам помогал. Или нет?
Профессиональное сообщество не может позволить себе быть бесконечно альтруистическим. Есть грань, через которую бессмысленно переступать - затраты не окупаются.
Альтруизм применим в отношении сохранении общего уровня сообщества и его повышения, закладки "фундамента" на перспективу, - а не в увеличении деградации сообщества.
Offtop: Какие еще на хрен "робята".
таи вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 21:17
#18
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


тихий ужас
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 21:20
#19
Credo


 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Есть грань, через которую бессмысленно переступать - затраты не окупаются.
Вот только "грань" кто определит?
Credo вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 21:26
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Есть грань, через которую бессмысленно переступать - затраты не окупаются.
Все деньгами меряете?
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите несущую способность у мет. колонн 80х80х4 и 100х100х4



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снижают ли несущую способность сварные швы diek Металлические конструкции 12 12.07.2012 14:13
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 professor_off Конструкции зданий и сооружений 5 13.08.2010 10:05
Проверочный расчет при отклонениях мет. колонн от проектного положения на 5см AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 7 13.04.2010 17:56
Влияние коррозии на несущую способность раммы pericl17 Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2010 14:49
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42