Расчет объема воздуха, удаляемого МВО от посудомоечной машины
--Илья--
 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 39

Приветствую.
К сожалению, адекватного решения и ответа на мой вопрос так и не было найдено, поэтому отправлять меня в поиск не надо - знаю, видел, и на АВОК я тоже был.

А вопрос таков:
Как же все таки Правильно считать объем вытяжного воздуха, удаляемого местным вентиляционным отсосом над посудомоечной машиной?

Нормативы для моечной говорят следующее:
Расчетная температура воздуха для холодного периода года - 18°С
Кратность воздухообмена в час:
-приток - 4
-вытяжка - 6
При установке моечных машин производительностью более 1000 тарелок в час в помещениях следует предусматривать местную вытяжную вентиляцию...


Возьмем пример:
Помещение моечной столовой посуды в столовой.
Площадь помещения - 10 кв.м
Объем - 30 куб.м

Установленная посудомоечная машина производительностью: 1200 тар/час
Максимальная температура воды (ополаскивание) - 90С
Мощность - 10 кВт

Соответственно - если ориентироваться по кратности - зонт должен тянуть 180 куб.м/час, но по опыту - это слишком мало. Так как же быть товарищи?
Просмотров: 11647
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:41
#2
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


Можно по скорости на срезе зонта. Принять например 0,15 м/с.
Stich123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 20:04
#3
--Илья--


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 39


По скорости то можно... Только получается, что мы сами ее Задаем (а следовательно и объем) - а нам необходимо эти данные вычислить.
Да и нормативно данные скорости нигде не прописаны...

Спасибо за ответ.
Даже на АВОКе адекватного решения данного вопроса найти не удалось.
Самое близкое - это подсчет влаговыделений, но увы - для этого производители оборудования не выдают необходимые исходные данные...

Получается - нет ни одного Современного отвечающего нормативам способа расчета...

Последний раз редактировалось --Илья--, 05.10.2010 в 20:13.
--Илья-- вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 11:10
#4
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


Например можно воспользоваться учебным пособием по промвентиляции Волкова. Там для нетоксичных выбросов скорость всасывания указана 0,15-0,25 м/с.
Stich123 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет объема воздуха, удаляемого МВО от посудомоечной машины



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет трубопровода сжатого воздуха semdy Инженерные сети 3 04.06.2009 22:04
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 lew Revit 7 02.02.2009 09:03
Расчет температуры воздуха по зонам Константин 81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.12.2008 07:42
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44