| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устройство перекрытия в зоне осадочного шва
инженер-конструктор
Красноярск
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 2664
|
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Сделайте монолитное покрытие консольно, примыкая к существующему покрытию, если я правильно понимаю вашу схему. А отодвинув колонну на 1,5 м от другой колонны, этим вы влияние фундаментов не снимите, а скорее всего налетите новым фундаментом на существующий. Их нужно закладывать на одну отметку и проверить основание от совместного давления.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71
|
инок, спасибо, уже сама увидела и отнесла вместо 1,5 на 2,1 м. Консольно не получится - защемить не в чем, ригель-то сборный.
Повертела второй вариант, если колонны не ставить, а несущими сделать поперечные стены, но тогда перекрытия примыкают к существующим перпендикулярно, т. е. раскладываются в другом направлении. Тогда получается, что эта пристраиваемая часть стоит лишь на фундаментах. Боюсь, что отойдет. Можно ли связать новые плиты со старыми хотя бы гибкими связями, через петлевые анкерные стержни? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство температурно-осадочного шва в монолитных перекрытиях по несъёмной опалубке из проф листа. | Вячко | Железобетонные конструкции | 12 | 04.11.2016 20:16 |
Технологическая карта на устройство деревянного перекрытия. Есть у кого-нибудь? | 7lava | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.06.2010 23:35 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
Ищу технологическую карту на устройство монолитной ЖБ плиты перекрытия! | М@ксим | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2009 17:57 |