утеплять-ли бетонную стену здания в Сочи ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > утеплять-ли бетонную стену здания в Сочи ?

утеплять-ли бетонную стену здания в Сочи ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2010, 06:29 #1
утеплять-ли бетонную стену здания в Сочи ?
casemsot
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 12.10.2004
Сообщений: 1,139

Техническое здание насосной пожаротущения, без нахождения людей (только автоматика), монолитная железобетонная коробка, внутренняя температура - +5 С, наружная (холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92) - +3 С.
СНиП 23-02-2003:

Цитата:
5.4 Для производственных зданий ... с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже приведенное
сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением
светопрозрачных) Rreq, м2×°С/Вт, следует принимать не менее значений,
определяемых по формуле
По этой формуле получается (!) что требуемое значение Сопротивления теплопередаче всего 0,22 м2×°С/Вт.
Тогда бетонной стенки достаточно, но... "что-то я очкую...©" : вдруг там однажды случится холодный антициклон и какая-нибудь труба насоса (насосы пожарной системы стоят неработающие) перемерзнет а тут как раз пожар...
Может для таких зданий какие-то другие методы расчета есть?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: формула.jpg
Просмотров: 79
Размер:	35.5 Кб
ID:	47043  

Просмотров: 3849
 
Непрочитано 24.10.2010, 18:05
1 | #2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Логически видится что утеплять на случай внезапного мороза (за сколько часов/дней, промерзнет такое строение если нет прямых вентиляционных и прочих отверстий в ограждающих конструкциях?) надо оборудование, трубы, краны, насосы, а здание не требуется.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2010, 18:59 30мм
#3
gendolf

Конструктор-волшебник
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46


При быстром расчете в программульке "Теплотехнический расчет v1.02"
Получается как мин. 30мм утеплителя с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м*°С) (несущая стена принята толщиной 200мм - железобетон).


Наименование параметра Значение параметра
Город Сочи
Тип здания Промышленное
Расчетная внутренняя температура воздуха, °С 5
Расчетная влажность воздуха, % 55
Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б
Температура отопительного периода, °С 6,4
Продолжительность отопительного периода, сут. 72
Температура наружного воздуха, °С -3
Коэффициент положения наружной поверхности
ограждающих конструкций по отношению к
наружному воздуху n 1
Коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности ALPHAв 8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной
поверхности ALPHAн 23
Нормативный температурный перепад DELTA tн 3,61
Требуемое сопротивление теплопередаче
Rтр, м2*°С/Вт 0,97984

-----------------------------------------------------------
Наименование слоя (Толщина слоя, мм)
Утеплитель (30)
Железобетон плотностью 2500 кг/м3 (200)

Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 1,00646000529147
что составляет 103% от требуемого
gendolf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 20:08
#4
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Цитата:
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
При быстром расчете
...
Продолжительность отопительного периода, сут. 72
А эта продолжительность где-нибудь в расчете учитывается или всё-таки нет?
У меня то Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр, получалось 0,22 м2*°С/В. Я ошибся в расчете что-ли ?
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2010, 20:32
#5
gendolf

Конструктор-волшебник
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46


См. пункт 5.3 СНиП 23-02-2003.
У Вас же не помещения с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3
gendolf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 20:50
#6
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


у меня "...а также зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже"

по пункту 5.3 СНиП 23-02-2003:
Цитата:
5.3 Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2?°С/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rred, м2*°С/Вт, определяемых по таблице 4 в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С*сут.

где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С), для группы зданий по поз. 2 таблицы 4 - согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 - 21 °С), зданий по поз. 3 таблицы 4 - по нормам проектирования соответствующих зданий;
Не могу просчитать градусо-сутки, потому что не знаю "норм проектирования соответствующих зданий". Для какого
"периода со средней суточной температурой воздуха" брать значения температуры? Если брать "<8C" - получается
Dd = (tint - tht) zht = (5-6,4)*92=-128,8С - отрицательное значение (!)

Последний раз редактировалось casemsot, 25.10.2010 в 07:20.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 10:54
#7
gendolf

Конструктор-волшебник
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46


Читайте внимательней у Вас получится:
Dd = (tint - tht) zht = (5-(-3))*72=576
gendolf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 11:25
#8
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Цитата:
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
Читайте внимательней
читаю п.5.3 СНиП 23-02-2003:
Цитата:
tht, zht - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в остальных случаях.
СНиП 23-01-99* Таблица 1* - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА
zht = 92 суток (для 8°С)
tht= +6,4 °С (для 8°С),
может где-то в другом месте написано по другому?
а -3°С - это "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92"
72 - даже не знаю, откуда это у вас...
casemsot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > утеплять-ли бетонную стену здания в Сочи ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Прохождение трубопровода через бетонную стену Andrey66 Технология и организация строительства 2 20.08.2010 00:39
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Заделка большой пластиковой гофр. трубы в бетонную стену I.Van Железобетонные конструкции 3 14.04.2009 11:57
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51