Полный вес здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Полный вес здания

Полный вес здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2010, 10:49 #1
Полный вес здания
hyborian
 
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 2

Всем привет! Подскажите, кто знает как получить полный вес здания в ЛИРе?
Просмотров: 2980
 
Непрочитано 13.12.2010, 11:49
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


При правильно составленной схеме в протоколе решения задачи есть суммарные узловые нагрузки на основную схему.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 12:08
#3
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


протокол...(Серега указал уже)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.jpg
Просмотров: 181
Размер:	78.0 Кб
ID:	49923  
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 12:09
#4
bahil


 
Сообщений: n/a


Точно!
 
 
Непрочитано 13.12.2010, 12:28
#5
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Можно просто кнопочку нажать - просуммировать нагрузки
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 13:59
#6
hyborian


 
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 2


Спасибо, вес я так понимаю в тоннах и надо сложить все массы по Z по всем загружениям. Если нге прав - поправьте!
hyborian вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 09:44
#7
Vasily598


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 10


hyborian - прав
Vasily598 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 11:39
#8
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


для кэ с запрещением перемещений по Z часть нагрузки теряется, если быть точным. Типа если есть плита фундамента , стена подвала, колонна...
их должны подпирать не глухие связи по Z , а кэ типа 51, 55,56, коэффициенты постели, безвесные для этого случая 3D cолиды... тогда вес будет точным(с коэффициентами перегрузки конечно, если стандартно нагрузки расчетные)
mikel вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 11:50
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
для кэ с запрещением перемещений по Z часть нагрузки теряется, если быть точным. Типа если есть плита фундамента , стена подвала, колонна...
их должны подпирать не глухие связи по Z , а кэ типа 51, 55,56, коэффициенты постели, безвесные для этого случая 3D cолиды.
Да. Это я и имел ввиду, писав в #2 "При правильно составленной схеме..."
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Полный вес здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Перекосы этажей каркасно-монолитного здания Олег - movic Конструкции зданий и сооружений 28 13.02.2010 23:34
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Вес линни для текста в форматке MechaniCS Maxx ПО от CSoft 5 24.12.2004 10:17