Расчет шума (звукоизоляции) от крышной котельной
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет шума (звукоизоляции) от крышной котельной

Расчет шума (звукоизоляции) от крышной котельной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2011, 08:12 #1
Расчет шума (звукоизоляции) от крышной котельной
SkiFF
 
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
В поиске места работы и жительства
Регистрация: 18.01.2006
Сообщений: 143

Добрый день коллеги!
Экспертиза затребовала расчет по шуму и соответствия применяемой звуко- вибро- изоляции в конструкциях крышной котельной на 9 этажном жилом доме. Конструктив плавающего виброизолированного пола слизали с рекламных проспектиков, без расчета применимости, наш гл.конструктор так решил а разгребать теперь мне.
Котельная размещается через технический чердачный этаж от жилого. Оборудование котельной - 2 котла и группа насосов.
Я этой байдой никогда не занимался и по этому даже представления не имею с чего начать...
Подскажите плиз...
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
Просмотров: 6516
 
Непрочитано 15.01.2011, 11:38
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Вопрос надо переадресовать тому кто применил эту крышную котельную, а для начала посоветоваться с представителями продавца оборудования, вполне возможно у них уже есть готовый расчет для этой конкретной котельной или они помогут связаться с фирмой- производителем. У тех наверняка есть все документы и сертификаты.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 07:12
#3
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


Крайний север, умных мало нас тут, ни кто ничего про такое не слышал...
Все равно вопрос решать как то надо, есть источники шума и вибрации, надо их охарактеризовать по степени воздействия и обеспечить защиту от него же.
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 11:34
#4
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


Посмотри в Dnl справочник по строительной физике Блази.
VNKTOP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет шума (звукоизоляции) от крышной котельной



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.08.2010 15:17
Нужно ли ставить доводчики дверей в крышной котельной ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.03.2010 12:09