монолит+пустотные плиты.вкл в работу кирпичных стен
инженер конструктор
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 1752
|
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
1. как вы собрались обеспечить жесткий узел "плита перекрытия" (кстати а почему она так задана???) и колонна/ригель.
2. как выполнить жесткий узел кирпичные стены/бетон? 3. Стены подвала узлы опирающиеся на фунд. плиту не закреплены (если там. фунд плита) 4. не понял вопрос, почему выпадают стены, в вашем расчете примерно похоже на правду, за искл. первых 2-х пунктов. |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 14
![]() |
исправилась. но все равно оч большое усилие в колонне. такое чувство что на стену нагрузка не попадает а передается вся на колонну 1511. пожалуйста, скажите в чем я ошибаюсь.
__________________
я не волшебник я только учусь....:rolleyes: Последний раз редактировалось vener@, 25.01.2011 в 14:07. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||