Распределение усилий в изгибаемом болтовом соединении
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распределение усилий в изгибаемом болтовом соединении

Распределение усилий в изгибаемом болтовом соединении

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2011, 15:29 #1
Распределение усилий в изгибаемом болтовом соединении
acid
 
Сообщений: n/a

См рис.
M=1тсм=1000 кгсм
Думаю, что усилие в болтах будут такие(удаленными болтами пренебрегаю в запас)
N1=1000/0,18/2=2777 кгс
N2=1000/0.246/2=2032 кгс.
Поворот сечения относительно пересечения осей элементов.
Или относительно цт пластины?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 125
Размер:	11.4 Кб
ID:	53879  

Просмотров: 2698
 
Непрочитано 16.02.2011, 19:34
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Лично я из схемы ничего не понял. Только то, что она начерчена вроде с помощью СПДС
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2011, 19:53
#3
acid


 
Сообщений: n/a


поясню - 2 балки. Узел хочу рамный. Через болты. Зелененькая - пластина
 
 
Непрочитано 16.02.2011, 19:57
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Понял.
Мой ответ: по моему нихрена не получится
Но если уж так хотите, то поворот сечения нужно принимать не относительно пересечения осей и не относительно ц.т. пластины, а относительно ц.т. болтов, которые учавствуют в расчете. Надо просчитать отдельно крепление пластины к "ригелю" и отдельно к стойке. Стойка к ригелю - 4 болта на момент. Ригель к пластине - 6 болтов (непонятно почему вы пренебрегаете удаленными болтами)
Это деревяшки? Наверно (цитирую одного известного форумчанина) будут "подводные камни" и потому нужны советы профи

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.02.2011 в 20:05.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2011, 20:11
#5
acid


 
Сообщений: n/a


сам материал балок неважен - вопрос именно в распределении усилий.
Но мне ясна Ваша точка зрения, спасибо.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распределение усилий в изгибаемом болтовом соединении



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной Иро4ка Железобетонные конструкции 5 30.11.2012 12:01
Распределение усилий в кирпичной стене Dimas Каменные и армокаменные конструкции 12 09.10.2008 13:51
Распределение усилий по простенкам кирпичных стен БалочНИК Каменные и армокаменные конструкции 1 18.03.2008 11:19