Проемы в железобетонной панели
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проемы в железобетонной панели

Проемы в железобетонной панели

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2011, 07:25 #1
Проемы в железобетонной панели
Tanga83
 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172

Здравствуйте. Обращаюсь за помощью, может кто встречался с таким случаем.
Садик серии 111-97, реконструкция по новым нормам. По пожарным нормам проемы в свету 1,2 м должны быть, значит увеличение проема до 1350мм, т.к. существующие 900мм. Думала про металлическую обойму, но вопрос как их устроить рядом. (в оранжевом прямоугольнике показано).
Или раму в проем ставить из мет. профиля.
Подскажите, пожалуйста. Спасибо, заранее.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Копия Лазо-КР1.dwg (2.32 Мб, 768 просмотров)

Просмотров: 2798
 
Непрочитано 28.02.2011, 08:51
#2
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Раму в проем ставить
Sanches-cc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 10:01
#3
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


В оба проема?
А какой лучше швеллер поставить? Это первый этаж.
Я думаю раму из 16 - стойки, а 27 - балка. Правильно мыслю или лучше посчитать, только где посмотреть, везде про кирпичные стены написано и примеры расчета рамы.
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 10:42
#4
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Лучше просчитать. Вот пример расчета в лире.
Вложения
Тип файла: djvu Рама в проёме.djvu (30.0 Кб, 187 просмотров)
Sanches-cc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 11:43
#5
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


В Лире не работала, в скаде посчитаю.
Спасибо за совет.
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 13:26
#6
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Sanches-cc а что это у вас за панели в примере 8275кг/м2???
в расчете указаны сечения коробкой, а на схеме проема?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 14:26
#7
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Sanches-cc а что это у вас за панели в примере 8275кг/м2???
в расчете указаны сечения коробкой, а на схеме проема?
Это в кг.
Sanches-cc вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 15:16
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а я в чем написал в граммах или тоннах???
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 06:43
#9
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Вес панели определяем 2500 кг/м3 * толщину панели, получаем кг/м2. Правильно мыслю?
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 07:07
#10
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Вес это плотность * на объем m=p кг/м3 *(длина (м)*ширина (м)*толщина (м)) размерность кг.
Там в расчетах опечатка.

Нагрузку потом перевести в погонную, распердел
Sanches-cc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 08:21
#11
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Значит правильно. А то порой кажется, что все забываешь))))))
Tanga83 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проемы в железобетонной панели



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Устройство дверного проема в железобетонной стеновой панели Alexandr_varpet Железобетонные конструкции 3 08.04.2014 14:39
Расчет трехслойной железобетонной панели Bboris Расчетные программы 4 07.08.2011 13:33
сендвич панели + проемы = проблемма! Dima Технология и организация строительства 10 22.03.2008 13:29