Глубина и диаметр буронабивных свай в фундаменте. Можно уменьшить?
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 516
|
||
Просмотров: 29660
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Может Вам лучше продолжать заниматься коттеджами и интерьерами (судя по подписи) и не лезть в экспертные оценки чужих проектов?
И с учетом того, что Вы по собственному признанию не расчетчик. О какой оценке может идти речь, если Вы не привели данных по инженерно-геологическим изысканиям, не описали расчетную схему здания, не приложили ни одного чертежа. У Вас что, сендвич-панели самонесущие? Наверняка какой-то каркас есть. Но о нем ни слова. ЗЫ, даже неизвестно, какой район строительства. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Да я не рвусь заниматься металлоконструкциями, я "плотник".
Просто попросили учредители, у них среди прочих бизнесов этот сервис. Никаких данных нет у меня, только планы/разрезы конструкций фундамента. Грунты там нетронутые. Сэндвич-панели на стальном каркасе. Стойки, балки, раскосы. Но вопрос в почти 6-метровой глубине заложения фундамента. Это же лёгкое 2-х этажное здание. Если уж упомянули коттеджи, которые я строю - там стены мелкокаменнные тяжёлые. Высота стен с цоколем примерно такая же. Те же буронабивные сваи и висящий ленточный ростверк. Но совершенно другие глубины и сечения. Откуда здесь такие величины? P.S. Я, когда ко мне обратились, сразу объяснил "в чём хоть сколько-нибудь компетентен", но, тем не менее - чертежи смотрю. Вот и прошу что-то сказать. Пожалуйста - по делу, если можно... Строится это всё в Люберцах. В 50м (примерно) от ж/д полотна Рязанской ж/д. Вот - что мог, сфотографировал из проекта. 6 метров в глубину, диаметром 0,6м - это ИМХО жуткий перерасход для такого сооружения. Но я не могу сам "дать рекомендацию" - очень буду благодарен, если кто-то поможет. Повторюсь - там плотные супесь и суглинок. Не было ни насыпного грунта или чего подобного. Никаких подвалов либо ям для обслуживания не предполагается!!! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.04.2011 в 15:14. Причина: Добавление чертежей. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
- если геологии нет, сто пудово не считали..! |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Нет. Ничего по грунтам нет в проекте.
И вообще, всё, что касается фундамента - "выдержки и ссылки". Почему ВСЮ сваю на такую глубину бетонировать/армировать? Я уж не говорю про сечение 600... Если я залью скважину на 2 метра вместо 6м, и тоже в обсадную трубу, там такой же грунт - плотный и никем не тронутый. Что изменится? Это же не забивная свая, что уплотнила бы грунты с боков. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Да, и описание конструктивной схему здания очень содержательное: И это все? А шаг колонн, пролет балок? Из чего перекрытие, покрытие? Ну ладно. Можно попробовать догадаться, что шаг колонн 4,9м, пролет балок 12м. Перекрытие монолитное, покрытие из кровельного сендвича. Таким образом на сваю придет где-то 30-40тонн. Но это никакой существенной информации к размышлению не даст, так как описание геологии вообще шикарное: С такими исходными данными может только цыганка на вокзале свои выводы строить. Зы, пока писал, появились кой-какие схемы. Но сути не меняет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Мне тут четыре трубы надо опереть на супесь (правда весьма солидные трубы), дак 12-ти метровая забивная свая в количестве трех штук еле-еле прет, со страшенным скрипом... Вот ни за что на свете не поверил бы, если б кто рассказал... Но пересчитал раз пять, в Фок загонял бесчисленнное число раз... Тут сказать что-то конкретное нельзя, пока нет конкретных данных... Вроде не плохой грунт, геологию смотришь: кошмар... Вобщем сложно Вам что-то сказать конкретное и по делу))) Пусть Ваши учредители стрясут расчет с проектировщиков, в договорах обычно пишут что предоставлять по требованию заказчика... Тогда все наверняка станет понятно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Уменьшится несущая спсобность сваи по грунту. Она (эта способность) складывается из двух составляющих: сопротивление под пятой сваи и сопротивление по боковой поверхности. Перавя составляющая станет меньше, так как уменьшится глубина заложения, а по таблице номер не помню какой свайного СНиПа (ну и СП тоже) оно (сопротивление) от нее (глубины заложения) зависит. Вторая составляющая уменьшится, так как уменьшится поверхность трения... Воть... А вот насколько сильно уменьшится - эт другой вопрос, тут считать надо бы...
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Ну, да. Они и сами это понимают.
Но я сижу "через коридор" - меня тряхнуть легче. На работу я взят как арх.-конструктор по деревянным конструкциям. А нагружают всем, чем хотят. Я сам-то весьма реально оцениваю свои таланты и знания - и говорю об этом им... Тем не менее вопрос остаётся в силе. Нафига 6метров глубины, если боковые поверхности "не работают"? P.S. Кровельное перекрытие/покрытие - сэндвич-панели по двутаврам. Перекрытие первого этажа - тоже по двутаврам, но монолитное. Никак не вижу сечения в проекте - есть схема армирования, раскладки опалубки, но толщину монолитной плиты не пойму... Вроде 120мм. Без профнастила. Потолки - подвесные. К чему всё это пишу - к тому, что сооружение ЛЁГКОЕ! По СНИПу.... Цитата:
Последний раз редактировалось Villy-Churak, 13.04.2011 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Цитата:
Особенно то, что касается последней части поста. Отрыть приямки на глубину промерзания, подушку, плиту и на неё - столбы. Потом - висячий ростверк и стойки металлокаркаса. Но не 6 метров глубины! |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Экспертизу? А на проекте нет отметок никаких. Только печать ООО, что проектировало.
Всё... Я "нашёл" почему 6 метров! Только сейчас на отдельном неподшитом листе в "Общих указаниях". Цитата:
Там, в отчуждаемой зоне железной дороги были маленькие частные погребки с лючками. Кто-то из заказчиков сказал об этом проектировщикам, но те не ездили и не смотрели - где, сколько, попадают или нет в зону застройки. И "бабахнули" L5000 х D600 да ещё и заглублённые "пятаки" ростверка над сваями 800х800 h600 ! Попрошу, чтобы меня свозили "на место". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Всем спасибо.
Вообще-то меня в том нашем сервисе обидели. Меняли-чинили покрышку, сорвали резьбу на 2-х шпильках - не с пьяну-ли? Одну сломали. Когда меняли шпильку - снимали ступицу, повредили сальник - потерялся вакуум "для хабов". Да ещё с меня 1800 содрали за 2 нормочаса. Со скидкой как со своего. Хотя сами же и виноваты. Я ругаться не стал. Пришлось ставить механические хабы. 7000р. + 2000 за профилактику/диагностику вакуумных хабов - всё искали вакуум. ИТОГО 10800 рублей потерял из-за них! Вот и думаю - дам рекомендацию из старой "Науки и Жизни", там дедок построил дом на фундаменте из старых покрышек. Аа..? Извиняюсь за ОффТоп. |
|||
![]() |
|
||||
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45
|
VV_77 Прав, нагрузка на сваю где-то 30-40тонн.
Боковая поверхность 1,88 м2/м, по таблице 2 боковая поверхности на 6м при JL = 0.2 и коэффициенте условий работы 0,6 даёт 32,9 т. Под нижним концом сваи при JL = 0.2, А = 0,28м2 R = 65 т = 18,3 т, итого Fd = 51,3 т. Допускаемая нагрузка на сваю с учётом коэффициента надёжности 1,4 всего 36,6. А если ещё засыпанный погребок попадётся? И эта допускаемая нагрузка 36,6 т вычислена с без какого либо запаса (JL = 0,2, а если ниже?). Не экономьте на фундаментах. Вот нужно ли "хоронить" трубы диаметром 600 мм это вопрос применяемой подрядчиком технологии и его опытом. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Я сходил на участок.
В зоне застройки погребков нет. Они все оказались за оградой. Там их много, некоторые с кессонами. (Они все вскрыты давно и не используются. Почему проектанты не удосужились хоть раз выехать на участок = загадка... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай | Александр1801 | Расчетные программы | 4 | 25.09.2008 10:50 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Расчет буронабивных свай в галечниковом грунте | JaMP!s | Основания и фундаменты | 6 | 07.02.2008 17:10 |
Как можно уменьшить размер файла с 3D моделью? | plaz | AutoCAD | 6 | 28.08.2007 16:02 |