Допустимые нормативные отклонения анкеров
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимые нормативные отклонения анкеров

Допустимые нормативные отклонения анкеров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2011, 16:18 #1
Допустимые нормативные отклонения анкеров
Greatest
 
Казахстан, Кокшетау
Регистрация: 24.06.2009
Сообщений: 52

Добрый день, господа и дамы!
Столкнулся с такой проблемой:
При возонобновлении заброшенного строительства от предыдущего подрядчика нам достались фундаменты, на которых анкерные болты установлены с отклонениями в разных напралениях в среднем около 30мм.
Возможно ли рассверливание базы (отверстий под анкера в виде "овала") металлических колонн для частичного снятия рассхождений анкеров в плане, если возможно, то на сколько допускается такое рассверливание? Нужна ссылка на нормативный документ. База колонны выполнена из листового металла толщиной 30мм в плане в среднем 600х600мм.
Заранне благодарен откликнушимся.
Просмотров: 14856
 
Непрочитано 19.04.2011, 17:00
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Согласно СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ", пункт2.113, таблица 11, допустимые отклонения анкерных болтов 5мм. Вот ссылка вам

Мое ИМХО, какова действительность. 30мм это еще очень хорошее отклонение Я в конструкции опорной плиты стальной колонны принимаю отверстие на 20-30 мм больше диаметра болта, еще делаю продольные вырезы отверстия (Горев тоже так пишет, для возможности некотрой рихтовки). Потом сверху наваривается шайба толщиной как опорная плита.

Так что расширяйте базу, высверливаете, ставьте шайбу. Но есть одно НО. Так или иначе, пересчитайте болты растяжение. Ну, если оно есть конечно(конструкцию не видел, не могу знать)
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимые нормативные отклонения анкеров



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Спор с экспертизой по поводу распорных анкеров Chuvak_3 Конструкции зданий и сооружений 70 23.03.2021 15:24
Допустимые отклонения конструкций в плане shkaf_ leha Технология и организация строительства 27 30.08.2016 21:38
Расчёт количества анкеров воспринимающих поперечную нагрузку МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 6 11.04.2011 13:09
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Расчёт анкеров Elbran Конструкции зданий и сооружений 90 27.10.2010 22:02