| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Есть ли нормы ограничивающий пролет балки?
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 90
|
||
Просмотров: 4904
|
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Как таковой нормы, ограничивающей именно длину я не встречал ... но ... как по мне тут можно обосновать изменение длины пролета экономикой. Посчитайте балку (не забуддте про 2-ю ГПС), подберите сечение и армирование(или же просто сечение в случае МК). Вероятнее всего, получите ацкое сечение с ацким армированием. Сюда приплюсуйте технологические трудности выполнения такой конструкции. В результате получите нехилые капиталовложения, которых можно избежать, уменьшив пролет.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90
|
В СНиПе Сейсмика или СП Сейсмика есть кажется ограничение пролета 7.2м, вот только найти не могу это ограничение
vfc.cz Сечение действительно ацкое 1200х400 пока приняли в железобетоне(эти китайцы совсем рехнулись, честное слово ![]() Кстати нормы Российские, если что. Проектируется и строится в России |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Российиские нормы само собой, бывают еще так называемые Территориальные строительные нормы (ТСН), ужесточающие общероссийские. Перед проектированием следовало бы поинтересоваться есть ли такие для Дагестана.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Если учесть пункт СНиП II-7-81*
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Похоже, что сечение вылезет поболее, 1,5-1,8 метра. Для консолей в сейсмике необходимо учитывать вертикальную составляющую сейсмической нагрузки с к=5 ( если не ошибаюсь). Посмотреть, сколько для большепролетных... Вы уж балочку-то хоть сделайте не прямоугольную, а по принципу 18 метровых преднапряженных балок промышленных - с тонкой стенкой. Все полегче будет... Арочко тоже хорошо бы...
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Подскажите серию для тавровой железобетонной балки покрытия, пролет 12м | sbatansev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.07.2009 17:51 |
Ищу серию на Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 18 м | Artiznov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.07.2009 13:25 |