Непрочитано 13.06.2011, 11:17 #1
Прокладка КЛ в земле
starik
 
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 6

Очень срочно необходима помощь.
Энергоснабжение по второй категории административного здания, выполняется кабельными линиями в траншее в стальных трубах.
На ввод, требуется расчетное сечение 204мм².
Для облегчения монтажных работ, применил кабели ВБбШВ 4х120.
Вопрос: возможна ли прокладка двух КЛ одного ввода в одной трубе, или каждый кабель вести в своей трубе?
Просмотров: 4680
 
Непрочитано 13.06.2011, 18:41
#2
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


вообще каждый кабель в своей траншее по хорошему
а чего это вы кабель в стальную трубу суете?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 20:38
#3
starik


 
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 6


Ту Заказчика и ТУ ГЭС. Прокладка в стальных трубах под проездами и пешеходными дорожками.
starik вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 22:13
1 | #4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от starik Посмотреть сообщение
Прокладка в стальных трубах под проездами и пешеходными дорожками.
Согласно типовому проекту кабели под проездами и пешеходными дорожками прокладываются в трубах, независимо от Ту Заказчика и ТУ ГЭС.
При этом каждый кабель прокладывается в своей трубе.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 22:17
#5
Lesha86

Инженер-конструктор шкафов НКУ
 
Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
<phrase 1=


И вроде даже можно в асбесто-ценентной трубе положить. А не железку.
2 кабеля в одной трубе нельзя. Кабели в одной траншее, в принципе, можно.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 22:30
#6
starik


 
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 6


Всех благодарю за подсказки.
А в стальных трубах - выполняю ТУ Заказчика и ГЭС
starik вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 08:37
#7
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


у нас местные сети просят взаиморезервируемые кабели раздлетяь кирпичом, либо прокладывать в разных траншеях. подобное разъяснение также видел у росэлектромонтажа в Новостях Электротехники
totaren вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 10:59
#8
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


посмотри циркуляр :Ассоциация «Росэлектромонтаж»
Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007
«О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»
нико777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 13:43
#9
starik


 
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 6


Речь идет не о взаиморезервируемых кабелей, а о двух кабелей одного ввода.
Согласитесь, прокладка двух КЛ 4х120, гораздо легче, чем одного 4х240.
За участие, благодарю!
starik вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 15:03
#10
Lesha86

Инженер-конструктор шкафов НКУ
 
Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
<phrase 1=


Ну не факт. под одну КЛ надо траншею Т1 типа (вроде), а под два кабеля более широкую. Плюсуем сюда работы по прокладке 2х линий, в 2 раза больше труб, проходов в здания. Ну и экономическая целесообразность 2х кабелей весьма сомнительна.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 15:10
#11
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от starik Посмотреть сообщение
Согласитесь, прокладка двух КЛ 4х120, гораздо легче, чем одного 4х240.

у заказчика нет такого понятия "легче", есть "дороже" и "дешевле". а на это вам смогут отметить сметчики, но я думаю что 4х240 будет дешевле проложить.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 21:36
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
у заказчика нет такого понятия "легче"
А у монтажников есть такое понятие.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 21:41
#13
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А у монтажников есть такое понятие.
если по закрытой цене выигран тендер, то конешно спору нет. однако чисто теоретически монатжнику пофигу простая или сложная работа, лишь бы оплачивалась соответственно.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 08:33
#14
Lesha86

Инженер-конструктор шкафов НКУ
 
Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А у монтажников есть такое понятие.
А это не более чем их половые трудности, по-большей части.
С другой стороны, проектировщик обязан проложить все трассы так, что бы их возможно было б проложить с учётом максимального изгиба кабеля.
И очень не маловажный вопрос - подключение кабеля к автоматам с обеих сторон. Подключать медяху 240 квадрат - мало приятное занятие.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 08:45
#15
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Лучше действительно закладывайте 1х240, в принципе он не такой уж жёсткий, тем более прокладка в траншее.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка КЛ в земле



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Скрытая прокладка канализации за гипроком I.Van Водоснабжение и водоотведение 8 14.05.2010 23:04
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45