Расчет на осевое растяжение тонкостенного холодноформированного профиля по EN 1993-1-3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на осевое растяжение тонкостенного холодноформированного профиля по EN 1993-1-3

Расчет на осевое растяжение тонкостенного холодноформированного профиля по EN 1993-1-3

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2011, 20:00 #1
Расчет на осевое растяжение тонкостенного холодноформированного профиля по EN 1993-1-3
Жека ЦПП
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97

Расчет по п. 6.1.2 EN 1993-1-3:
Nt=fya x Ag/ym0<=FnRD
fya — среднее значение предела текучести, см. 3.2.3.
3.2.3 Свойства стали в направлении толщины проката и склонность к хрупкому разрушению См. EN 1993-1-1 и EN 1993-1-10. - в этих нормах не нашел,
есть ещё в EN 1993-1-3 п. 3.2.2: fya = fyb + (fu – fyd) x k x n x t2/Ag
где Аg — площадь полного поперечного сечения;
k — коэффициент, зависящий от вида формования:
k = 7 — при формовании в процессе прокатки;
k = 5 — для других методов формования;
n — количество гибов в поперечном сечении на 90° с внутренним радиусом r  5t (если угол гиба не равен 90°, то гиб учитывается как пропорциональная часть от гиба на 90° при оп-ределении n);
t — расчетная толщина листа до холодного формования, исключая толщину слоев метал-лического и органического покрытий, см. 3.2.4.
В этой формуле не могу найти что такое fyd.
Как найти fya или fyd ?
Просмотров: 2470
 
Непрочитано 08.08.2011, 12:13
#2
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401


В Вашей версии опечатка, в скобах тоже fyb.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1a.jpg
Просмотров: 44
Размер:	10.7 Кб
ID:	64146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1g.jpg
Просмотров: 43
Размер:	11.9 Кб
ID:	64147  
Jndtnxbr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на осевое растяжение тонкостенного холодноформированного профиля по EN 1993-1-3



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет устойчивости металлического профиля Blind Металлические конструкции 12 11.07.2007 13:57
Расчет профиля для крепления выносного карниза cx Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2007 13:17
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58