|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Молниезащита второй категории
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 11476
|
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
СО 153-34.211.122-2003
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Москва
Сообщений: 90
|
Если руководствоваться РД 34.21.122-87, то контур на глубине не менее 0,5 м нужен обязательно (см. п. 2.13), а в СО такого требования нет. Более того, в СО заземляющий контур определен как "заземляющий проводник в виде замкнутой петли вокруг здания в земле или на ее поверхности".
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
В некоторых случаях лучше пользоваться РД, а не СО.
Если вы заземляющий проводник положите на поверхность земли, то этот проводник не будет иметь непосредственного электрического контакта с землей и, в силу п.1.7.15 ПУЭ, не будет являться заземлителем.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Москва
Сообщений: 90
|
Если в здании нет трансформаторов, нейтрали которых надо заземлять и, если оно не питается от воздушной линии, ПУЭ вообще не требует никаких заземлителей.
Чтобы избежать прокладки общего контура в земле надо ссылаться на рекомендации СО. Есть письмо "Разъяснение Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора о совместном применении "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87) и "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003)" (http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/...2145/index.php) в котором, кроме прочего, сказано: "Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию." Далее, открываем СО 153-34.21.122-2003 и, внимательно изучив требования к устройству заземлителей, не находим никаких обязательных контуров. 3.2.3. Заземлители 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. 3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки. Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположения. Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование. Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта. Последний раз редактировалось Shish, 15.09.2011 в 10:25. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
А вообще проезжаю каждый день старое советское производственное здание и там этот заземляющий контур выполнен на высоте 30-50 см. от земли. Тоже не приложу ума зачем он нужен над землёй. Последний раз редактировалось РастОК, 15.09.2011 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Москва
Сообщений: 90
|
1. Монтажники аффтора могут спокойно забить по паре 2-х метровых колов (или, говоря языком СО 153-34.21.122-2003 - установить вертикальные (или наклонные) электроды) в местах опусков токоотводов (при этом, не забыть объединить токоотводы горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания (см. п. 3.2.2.2.).
2. "Заземляющий контур" и "горизонтальный заземляющий электрод" - это не одно и тоже. Заземляющий электрод - это то, что обеспечивает растекание тока, а контур - это нечто, проложенное по периметру. Электрод не обязательно по периметру, а контур не обязательно в земле. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Такая конструкция заземления широко используется на металлургических заводах.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
не надо вводить людей в заблуждение
на самом деле так: Цитата:
Для молниезащиты и вторичных проявлений молнии можно забить несколько электродов и соединить их поверху, а вот для защитного заземления так уже вряд ли прокатит. Там стоит задача выравнивая потенциала. Последний раз редактировалось doctorraz, 03.10.2011 в 22:28. |
||||
![]() |
|
||||
я просто процитировал пост №11
кстати, что такое заземляющий контур??? ссылку если нетрудно на определение из НТД в студию. Кроме как в недоделанном СО 153-34.211.122-2003 я такого термина нигде больше не встречал. _____________________ Для общего развития прочитайте не поленитесь Последний раз редактировалось doctorraz, 04.10.2011 в 20:14. Причина: добавил вложения |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
перенес свой вопрос из раздела "конструктив" (ответа не получил пока) по теме топика-
вопрос к инженерам-электрикам: Молниезащита 2 категории , здание с металлокаркасом,но в узлах торцы балок и колонн окрашены полимеракрилатной краской 80 мкм,соедиение конструкций в узлах с помощью преднапряженных высокопрочных болтов. Есть подозрение,что использовать в квчестве токоотвода сам каркас нельзя. прошу развеять или подтвердить мои сомнения: 1.должна ли лаборатория мерять сопротевление растекания и целосность металлоконструкции ?где это прописано и должно ли обязательно выполняться для молниезащиты (также - где указано?).Какое сопротивление допустимо и какой контакт д.б.? 2.как себя поведут преднапряженные болты из высокопрочной стали (диаметр 24..30 мм) при протекании по ним тока молнии?Где это описано,и можно ли это допускать? (или окраска мгновенно прогорит и ток распространится по всей плоскости фланца узла?) Т.е. особенность узла балка-колонна - сомнительное электричесое сопротивление и скорее эл.контакт по болтам,а не по металлу фланцев,но краска может и обгореть,но скорее ток пойдет через болты??????? 3. Можно ли использовать в качестве заземлителя для молниезащиты монолитные железобетонные конструкции подвала (стены и фундаментная плита монолитные железобетонные),если гидроизоляция выполнена из 2-х слоев современного оклеечного полимербитумного материала типа Техноэласта (толщ. 8 мм) долговечностью 35-50 лет? (мне кажется,что нет) .Должна ли при сдаче проводиться лабораторная провереа сопротивления растекания току и каково сопротивление будет по факту по вашему мнению?? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмика. Категории зданий. | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 04.04.2014 17:51 |
Категории помещений произв.здания по взрывоопасности??? (цех переработки шламов) | Mastak | Технологические решения (ТХ) | 8 | 10.05.2011 11:38 |
Категории электроснабжения - АЗС. | Popovich | Электроснабжение | 7 | 16.04.2009 22:52 |
Какие основные ошибки допустили проектировщики второй сцены Мариинского театра ? | serov | Разное | 11 | 07.02.2009 20:24 |
можно ли сделать второй этаж | ben35 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.09.2008 13:24 |