Полка колонны при изгибе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2011, 01:59 #1
Полка колонны при изгибе
PATRONzzz
 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85

В общем, запроектирована рама с жестким креплением ригеля к колонне. Узел стандартный ригель крепится через фланец на болтах к полке колонны (схематичный рисунок приведен ниже).
Проблема в том что толщина фланца на порядок больше толщины полки 18 мм против 8 мм. Поэтому появилась необходимость проверки полки на изгиб, из всей литературы данный расчет нашел только в Еврокоде, но там коэффициенты представлены в неявном виде, а хотелось бы более обоснованный расчет (к тому же нормы зарубежные что там еще зарыто в коэффициентах кто его знает). Прежде чем окончательно делать выводы хотелось бы посмотреть что поэтому вопросу думают отечественные авторы. Кто занимался данным вопросом подскажите где можно найти литературу или статьи по данному расчету, может у кого есть личный опыт?.
Знаю что у нас такие расчеты выполняются хотя бы по тому что в серии 2.440 в некоторых случаях полку усиляют. Так что литература должна быть.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Usel.jpg
Просмотров: 181
Размер:	4.3 Кб
ID:	65216  


Последний раз редактировалось PATRONzzz, 26.08.2011 в 02:10.
Просмотров: 4349
 
Непрочитано 26.08.2011, 13:12
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


В серии 2.440-2, вып.7 вопросы изгиба таких соединений немного рассматриваются:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изгиб соединения.jpg
Просмотров: 182
Размер:	18.9 Кб
ID:	65235  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 13:18
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
в некоторых случаях полку усиляют
Лично я бы усилял во всех случаях
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 13:40
#4
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


В серии 2.440-2 вып.7 eпомянутой выше рассмотрен расчет такого узла и полки колонны в п.2.3.4, 2.3.5

2.440-2 вып.7
Lex-is вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 06:51
#5
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Спасибо посмотрел, много нового нашел. Хоть уже и пользовался ранее этой серией, но на этот выпуск внимания не обратил. Там есть проверка несущей способности полки колонны, но похоже что там не как нельзя учесть усиление полки постановкой обратной планки, а мне похоже как раз это и надо делать.
По Еврокоду у меня перенапряжение больше 100 %, если конечно я правильно посчитал.
P.S. Всем спасибо за участие.

Последний раз редактировалось PATRONzzz, 29.08.2011 в 09:47.
PATRONzzz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Полка колонны при изгибе



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35