Повторное усиление башни связи
Salt Lake City
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 4767
|
|
||||
Регистрация: 06.03.2009
Salt Lake City
Сообщений: 83
|
Да, в усилении нуждаются именно пояса. С дополнительными шпренгелями идея неплохая, но возникают сомнения в том, что будет обеспечена совместная работа трубы и элементов предыдущего усиления. Да и фасонку закрепить к трубе будет большой проблемой - между полками уголков недостаточно места, чтобы положить хороший шов
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
Цитата:
Еще можно к поясам приварить 2 (4) вертикальных ребра на всю высоту пояса. Ветровая нагрузка, конечно, изменится, но зато значительно возрастут площадь сечения и уменьшится гибкость. P.S. Рассмотрите такую идею - изменить схему работы всего сооружения. Если есть место, можно установить оттяжки (навскидку 3-4 яруса). Конечно, нужно выполнять фундаменты под анкеровку оттяжек, зато избавляетесь от колоссального количества работ (ручных!) на высоте. Кроме того, существенная экономия стали. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |