|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
как услить плиту перекрытия
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1718
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Есть несколько способов в том числе и без производства усиления
1) проверить прочность плиты при существующей марке бетона (арматуру всегда ставят с запасом, может и пройдет) 2) скорректировать нагрузку (сделать меньше нагрузку от веса пола) 3) Учесть армирование верхней зоны 4) Произвести поверхностное упрочнение бетона (такой химией занималась контора Пирамида, поищите в интернете) 5) Произвести класическое увеличение несущей способности плиты (методики см в книгах, чаще всего увеличивают толщину сжатой зоны) но это уж совсем. 6) можно произвести разрушающий контроль по которому и установить фактическую несущую способность (разрушающий в смысле мерить прогиб а не рушить). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2
|
на рисунке 4 показано расположение полистирольных плит перекрытия, между плитами через каждые 60 см располагаются тригоны вы их видите на 1 трёх рисунках(соответственно от длинны плиты). Сверху плит, тригонов, балок и армопояса положена армосетка с ячеёй 10*10 и всё это залито вот таким бетоном
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание колонны на плиту перекрытия | lamblike | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.11.2020 18:13 |
Кирпичный пояс под плиту перекрытия | Cyr88 | Каменные и армокаменные конструкции | 25 | 21.10.2015 03:51 |
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. | Serg45 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.05.2011 09:59 |
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2010 20:33 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |