|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400).
Конструктор
Краснодар
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 13425
|
|
||||
Смотря что расчет покажет - насколько надо будет увеличивать пирамиду прдавливания.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Монолитная, железобетонная тумбочка вокруг колонны. Удалить защитный слой на участке усиления (плита и колонна). Установить вертикальные анкеры в плиту с увязать горизонтальными стержнями и замонолитить. Арматура 12 АШ хватит. Параметр усиления усиления 1.5х1.5х0.5 м.
|
|||
![]() |
|
||||
Я понял. А как это будет при монтаже. Так как здание уже возвели. Есть хотя бы примерный узел. Что примерно представить как оно будет.
Последний раз редактировалось TheStorm, 19.10.2011 в 12:38. |
||||
![]() |
|
||||
Можно и металлическую пирамидальную раму. А моджет хватит обоймы внизу колонны с приваренным по периметру уголком
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Упустил из виду фундаментную плиту.. - вероятно ее тоже нуно усилить!.. (а значит решение по усилению узла сопряжения колонны и плиты необходимо завязать с усилением плиты) |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо за информацию. Теперь в голове все по полочкам становится.)
|
||||
![]() |
|
||||
Проект дома делал не я. Дело в том, что какое армирование в фундаментной плите, и было ли построено по проету неизветсно. Ни кто чертижей фунд плиты не видел.(
|
||||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Цитата:
----------- Пока текст набирал, olf_ уже обозначил более важную проблему |
|||
![]() |
|
||||
Приваркой z-стержней к арматуре колонны и тумбочки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Усиление фундаментной плиты методом наращивания | Gans1 | Основания и фундаменты | 35 | 16.10.2008 14:51 |