| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определение класса бетона по результатам измерений.
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
||
Просмотров: 3493
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Иди от обратного))) Класса В16 не существует. И прочности В16 тем более не существует.
И как проверяли прочность? Сколько испытаний проводилось? Про коэффициенты вариации и Стьюдента даже рассказывать не буду. Почитай ГОСТ 10180-90, например. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Да как нет.
ГОСТ 26633-91: Цитата:
Если получил некую прочность, то и укажи её (хоть 15, хоть 16, хоть 16,12357). Только не забудь указать какая это прочность (кубиковая? Средняя? с какой обеспеченностью? с каким коэффициентом вариации?) Если всё это писать долго, то напиши класс. Только не забудь написать, что класс согласно такому-то документу (например, ГОСТу). Кстати, что бы определить класс, ты должен знать ответы на перечисленные вопросы. Не устраивает тебя ГОСТовские классы, напиши свой документ (ТУ или СТО). В нём ты можешь вводить что угодно. Хоть классы В16,12357. Только в документах о бетоне тогда пиши, что это бетон В16,12357 по ТУ такому-то. Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитррр, 08.11.2011 в 16:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Фактическое значение класса бетона в партии конструкций, рассчитанное по результатам определения фактической прочности бетона и ее однородности, которое может отличаться от значения параметрического ряда, установленного в нормативном или техническом документе на бетоны конкретных видов.
Из ГОСТ 53231-2008. Видать можно. Последний раз редактировалось Makson, 09.11.2011 в 10:56. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
На самом деле озадачил. Видимо, отстаю от жизни...
Только всё равно не путай В и Вф. То, что существует В16 я попрежнему не вижу. А вот то, что с 2009 года появились некие Вф16 похоже вравда. Но я так понимаю ни в проет включить Вф16, ни заказать на бетонном заводе Вф16 попрежнему нельзя. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
Учет класса бетона в ЛИРА | nekromanser88 | Лира / Лира-САПР | 13 | 14.10.2011 10:33 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |