| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Пилястры на лестнице_противопожарные требования
Архитектор
Балашиха
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 3621
|
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Ширины прохода там вроде бы достаточно - в створе пилястры то есть. Но имеет место сужение пути эвакуации, что не есть хорошо. Но. Вдоль стены если расположить перила, выходящие в створ пилястры и ограничивающие расчетную ширины лестницы до равномерной, коллизия вроде как устранена будет... если Вас не смущает наличие криволинейных ступеней!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Лестница не соответствует требованиям п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.
Насчет пилястры - да, это сужение пути эвакуации. Возможно ли это сужение? - надо проверить по количеству эвакуирующихся из туалетов и курительных в подвале требуемую ширину пути эвакуации. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО | FOXAL | Архитектура | 2 | 31.03.2011 08:03 |
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? | Hoodlum | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 22.03.2011 17:56 |
Требования к гражданским зданиям. | Bogeyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2010 21:19 |