Пилястры на лестнице_противопожарные требования
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пилястры на лестнице_противопожарные требования

Пилястры на лестнице_противопожарные требования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2011, 11:54 #1
Пилястры на лестнице_противопожарные требования
fame807
 
Архитектор
 
Балашиха
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 61

Доброго дня, коллеги!
Имеется здание дома культуры с залом на 1000 человек. В подвале расположены туалеты и курительные комнаты. Эвакуация из подвала осуществляется посредством открытой лестницы второго типа на первый этаж в главное фойе. На этой лестнице запроектированы выступающие части (пилястры) - см. вложение. Вопрос такой -можно ли на этой открытой лестнице, которая является путем эвакуации, располагать пилястру по пожарным нормам? Будет ли это считаться сужением эвакуационного пути?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.JPG
Просмотров: 129
Размер:	191.1 Кб
ID:	71526  


Последний раз редактировалось fame807, 16.12.2011 в 12:06.
Просмотров: 3621
 
Непрочитано 16.12.2011, 12:16
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Ширины прохода там вроде бы достаточно - в створе пилястры то есть. Но имеет место сужение пути эвакуации, что не есть хорошо. Но. Вдоль стены если расположить перила, выходящие в створ пилястры и ограничивающие расчетную ширины лестницы до равномерной, коллизия вроде как устранена будет... если Вас не смущает наличие криволинейных ступеней!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 14:03
#3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Эта лестница не должна использоваться для эвакуации.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2011, 15:36
#4
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Эта лестница не должна использоваться для эвакуации.
Подскажите, пожалуйста, какие нормативы в таком случае нарушены. Спасибо.
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 16:05
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Лестница не соответствует требованиям п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.
Насчет пилястры - да, это сужение пути эвакуации. Возможно ли это сужение? - надо проверить по количеству эвакуирующихся из туалетов и курительных в подвале требуемую ширину пути эвакуации.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пилястры на лестнице_противопожарные требования



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? Hoodlum Прочее. Архитектура и строительство 3 22.03.2011 17:56
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19