Непрочитано 01.02.2012, 11:41 #1
Подземный прямоугольный монолитный резервуар
Filip34region
 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19

Помогите пожалуйста!

Подземная монолитная коробка. Собрал нагрузки.
1-соб вес
2-бок. давл грунта
3-бок. давл грунт. воды
4-вес выше лежащ. грунта
5-снег
6-сейсмика
Напряжения в итоге получаются похожие на истину. Открываю лиру арм, делаю расчет. Лира ставит арматуру в перекрытии в сжатую зону. Никак не могу разобраться. Лира лицензионная 9.6 (R2)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арм у верх.jpg
Просмотров: 276
Размер:	143.0 Кб
ID:	74052  Нажмите на изображение для увеличения
Название: арм у нижн..jpg
Просмотров: 184
Размер:	143.0 Кб
ID:	74053  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Му.jpg
Просмотров: 235
Размер:	163.5 Кб
ID:	74054  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мх.jpg
Просмотров: 218
Размер:	162.6 Кб
ID:	74055  

Просмотров: 4194
 
Непрочитано 01.02.2012, 11:49
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Первые 2 картинки одинаковы.
Объем предоставленного материала недостаточен для вывода.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 11:56
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Filip34region Посмотреть сообщение
Лира ставит арматуру в перекрытии в сжатую зону
Никогда не сталкивались с такой ситуацией?
Дрюха на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 11:58
#4
Filip34region


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19


Пардон
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арм у верх.jpg
Просмотров: 160
Размер:	139.8 Кб
ID:	74060  
Filip34region вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 12:04
#5
A-n-d-r-e-y

инженер
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
<phrase 1=


а ориентацию местных осей пластины проверяли? может ось Z в другую сторону направлена?
A-n-d-r-e-y вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 12:05
#6
Filip34region


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19


Точно, оси. Спасибо

Последний раз редактировалось Filip34region, 01.02.2012 в 12:14.
Filip34region вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 12:14
#7
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Уважаемый, поделитесь опытом. А как моделировали сейсмическое воздействие жидкости на стену и днище? Считаю открытый бассейн, в тупике...
Игорь В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 17:06
#8
Filip34region


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19


Вы знаете я не такой уж и знаток этой лиры. можно сказать продолжаю обучение после универа. Литература одна "Лира 9.0; 9.2; 9.4" Потом к преподам съездил своим расчетчикам те сказали что вроде пойдет. В таблице динамических загружений поставил только соб.вес. и жидкость (коэф. для них взял в снипе "сейсм. возд-я") и направляющие косинусы по оси х. вроде так
Filip34region вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подземный прямоугольный монолитный резервуар



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подземный монолитный резервуар Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 21.11.2016 09:11
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Как посчитать и законструировать монолитный ж/б резервуар Vitaminn Железобетонные конструкции 3 28.10.2010 13:17
ТП 901-4-77с.84 Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк. 50 м3 для сейсмичных районов 9 баллов ANTOXA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.08.2010 08:09
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41