Как правильно подобрать одиночную арматуру в тонких оболочках (Лира)
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно подобрать одиночную арматуру в тонких оболочках (Лира)

Как правильно подобрать одиночную арматуру в тонких оболочках (Лира)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2012, 13:58 #1
Как правильно подобрать одиночную арматуру в тонких оболочках (Лира)
Sid Barret
 
летчик
 
Крым
Регистрация: 14.07.2005
Сообщений: 1,067

Имеется вертикальная жб стенка толщиной 60 мм, которая армируется одиночной сеткой в середине стенки.

Вопрос: как правильно подобрать одиночное армирование в "тонких" пластинах? Я считаю, что только нелин.методом расчета, а некоторые считают как на 2 сетки и потом их складывают. Как вы думаете?
Просмотров: 3157
 
Непрочитано 01.02.2012, 14:07
#2
ННВ


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 148


А стенка работает на изгиб или как балка-стенка? Если как балка-стенка, то в результатах ЛИРА даёт армирование именно посередине.
ННВ вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 14:08
#3
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Как вы думаете?
и так и так можно, с учетом того, что нелинейный расчет только проверочный
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 15:46
#4
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Стенка работает на изгиб в плоскости и из нее.

Спасибо за отзывы.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 16:52
#5
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Стенка работает на изгиб в плоскости и из нее.
Если есть работа из плоскости, как правило, армирование одной сеткой по срединной плоскости ни к чему хорошему не приводит...
 
 
Непрочитано 01.02.2012, 18:20
#6
ННВ


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 148


Хотелось бы увеличить толщину стенки. Так, чтобы безболезненно два ряда арматуры расположить...
ННВ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 10:41
#7
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Речь идет о сборной конструкции небольшого резервуара (диам.8 м, высотой 3 м), который собирается из однотипных кессонных стенок 2х3(h), так вот "плитную" часть стенок планирую выполнить максимально тонкой, по принципу ребристой плиты перекрытия, только в вертикальном положении...

У меня вопрос, собственно, в корректности подбора одиночной сетки по Лире в упругой постановке.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 11:11
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
по принципу ребристой плиты перекрытия,
ну тогда и задавать ее тавром наверно следует?
А чего не вручную посчитать?
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно подобрать одиночную арматуру в тонких оболочках (Лира)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно подобрать шпоры? Rondebar Конструкции зданий и сооружений 3 20.10.2015 05:53
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? Jenich84 Прочее. Архитектура и строительство 17 02.02.2012 20:17
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора Spy Инженерные сети 2 28.05.2009 16:12
как правильно устанавливать ВК Лира на ноутбук Askarov Лира / Лира-САПР 1 31.03.2009 19:24