Что делать со старым свайным полем?
Регистрация: 20.09.2010
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1999
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 18
|
Все зависит от здания которое вы собираетесь возводить. Главное конечно высота, опыта у меня мало, но предположу что для того что бы ставить на старые фундаменты должен быть проект предыдущего здания и еще хорошо что бы с расчетами и др. исполнительной и эксплуатационной документацией. Если этого нет то как минимум экспертизу этих свай необходимо провести, может они вообще утратили прочность.
|
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Желательно дать полную информацию:
1. Какое здание и этажность было ранее на этих сваях? Нагрузки? 2. Что собираетесь ставить на этом месте? Нагрузки? 3. Выложите геологич. разрез. 4. Какая необходимость "рубить более 3х метров свай"? Из опыта: на сущесвующем свайном поле под 9 эт дом размещали 10 эт дом, с отличной, от ранее принятого, конфигурацией. Свайное поле отдыхало 2 года. Добивали необходимые сваи и увязывали усиленным ростверком. Дом панельный, стоит уже более 20 лет. Другой вариант - возможно устройство монолитной плиты основания, с включением в работу существующего свайного поля. Дерзайте, и успехов Вам в делах Ваших. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.09.2010
Сообщений: 5
|
Сейчас стоит недострой кирпичный в 2 этажа на ленточном свайном ростверке, стоит уже давно еще со времен СССР.
Планируется монолитное каркасное здание в 9 этажей с подвалом с сеткой колонн 6х6, т.е. все что выше ростверка однозначно под демонтаж, а вот как поступить со сваями? Интересует вопрос именно о возможных конструктивных вариантах устройства нового фундамента в условиях существующего, ну не будем же мы вытаскивать 500 свай, с последующ востановлением основания? Пока есть только одно возможное решение в виде комбинированного свайно-плитного фундамента, с включением в работу существующих свай. Какие еще могут быть варианты? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? | Vova | Разное | 248 | 25.04.2009 10:08 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
допустил ошибку, что делать? | Jоhnny | Разное | 20 | 05.12.2007 10:56 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |