Ленточный фундамент.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный фундамент.

Ленточный фундамент.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2012, 17:07 #1
Ленточный фундамент.
M@ksim
 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 1

Здравствуйте!!!
Умные люди, помогите пожалуйста советом:
проектирую ленточный фундамент для не большого здания по осям 15х21м. высота 8.5м. 2 этажа, стена кирпич 380 + утеплитель перекрытие ж/б плиты, магазин. собрал нагрузку, на наружную и внутреннюю стену, получилась относительно не большая 23т/м и 28т/м соответственно, во всей умной литературе (Мандриков ЖБК и всевозможные методические указания по Оиф) ф-т наружной стены в расчете представлен как центрально нагруженный, но старшие товарищи мне сказали что его расчет необходимо вести по пути внецентренно нагруженного с учетом эксцентриситета за счет опирания плит перекрытия 1 и 2 этажа.
вопрос: как правильно, и как все быть с эксентриситетом
Просмотров: 3242
 
Непрочитано 18.04.2012, 17:30
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Из информ не все понятно в нутри поперечные стены или каркас -колонны балки какие плиты перекрытие Мандриков АВТОРИТЕТ что касается эксцентриситета за счет опирания плит перекрытия то это действует на кладку кирп Нужно посмотреть схему поперечника здания
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 17:43
#3
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Стену подвала расчитывают на эксцентриситет от плит.

Считается, что сборные стены подвала (при опирании по центру фундамента) передают нагрузку на ленту без момента. Другое дело - монолитные стены.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 17:49
#4
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Хорошая книжка у Семенцова-Дмитриева. С неё переписывал. В моей табличке лист называется "смятие и эпюры под балками". Но у меня получилось в Экселе как всегда: через одно место.
Вложения
Тип файла: rar Дмитриев -Семенцов.rar (42.5 Кб, 186 просмотров)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 17:56
#5
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Стену подвала расчитывают на эксцентриситет от плит.

Считается, что сборные стены подвала (при опирании по центру фундамента) передают нагрузку на ленту без момента. Другое дело - монолитные стены.
на стену подвала действует еше и грунт + гориз н-ка не менее 1т
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 18:12
#6
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


... + случайный эксцентриситет от стен первого этажа

Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
...гориз н-ка не менее 1т
вернее, вертикальная нагрузка на грунт возле стены - не менее 1т/м2
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 18:17
#7
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
... + случайный эксцентриситет от стен первого этажа



вернее, вертикальная нагрузка на грунт возле стены - не менее 1т/м2
относительно грунта ДА может подъехать машина и т.п.
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 23:41
#8
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.04.2012 в 23:42. Причина: Ленточный фундамент.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный фундамент.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29
ленточный фундамент с тонкой стенкой human Основания и фундаменты 9 19.10.2011 22:26
Столбчато ленточный фундамент Рамиз Основания и фундаменты 7 29.05.2011 10:59
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04