Высота прохода по технологической лестнице?
Архитектура
Москва
Регистрация: 25.04.2007
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 10387
|
|
||||
Архитектура Регистрация: 25.04.2007
Москва
Сообщений: 3
![]() |
Спасибо! А это где-то прописано или просто из опыта-понимания? Это важно.
Про травмоопасность и про то как это не хорошо все понятно..., но больше 1.8м выдать не могу никак. Слишком стесненные условия изначально. Поэтому и хочется понять что нормы говорят на эту тему... |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
СНиП 31-06-2009 Общественные здания п.3.4 http://clip2net.com/s/1TC3b
Предыдущий СНиП 2.08.02-89* Общественные здания п.1.5 http://clip2net.com/s/1TC6b (есть предположение, что в более новом опечатка насчет 2,1м) В вашем случае речь идет о лестницах.. я думаю требования должны быть такими же как и к этажам, т.к. это связано с удобством прохода и безопасностью головы )))
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628
|
В беларуском нормативе СНБ по эвакуации п. 3.15 " Высота путей эвакуации и дверей в свету должна быть не менее 2,0м. Высоту дверей и проходов, ведущих в помещения без постоянного пребывания людей, а также в подвальные и цокольные этажи, допускается уменьшать до 1,9м, а дверей, являющихся входом на чердак или выходом на бесчердачное" покрытие, а также дверей, ведущих в технические этажи - до 1,5м. ..."
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектура Регистрация: 25.04.2007
Москва
Сообщений: 3
![]() |
Спасибо! Я в общем так и думала, просто хотелось убедиться, может где пропустила что... Маленький, но шанс.)
К сожалению, нижний этаж не технический и 1.8 не прокатит видимо... Увы, пожарники требуют технологическую лестницу помимо эвакуационных и отказаться от нее нельзя... Буду думать дальше. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? | casemsot | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.06.2011 07:44 |
Максимальная высота кабельного лотка | Kolpas | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.02.2011 06:22 |
Минимальная высота прохода на эвакуац. лестницах | Bleach | Архитектура | 1 | 21.10.2010 18:05 |
Минимальная высота прохода по лестничным маршам и под ними до низа выступающих конструкций | sladkoegka | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.07.2010 19:33 |