Эта лестница по пожарной классификации не классифицируется, так как не может использоваться для эвакуации. Лестница технологическая назовите, например. Только всё равно тамбур-шлюз перед лестницей с подпором воздуха необходим:
Цитата:
СП 4.13130.2009 :
4.26 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом.
Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.
Допускается не предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения первого этажа тех же категорий.
|
Насчет тамбуров перед подъемниками не уверен, но раньше было такое требование:
Цитата:
СНиП 21-01-97 :
7.26 В подвальном или цокольном этаже перед лифтами следует предусматривать тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.
|