Как осуществляется жесткий стык ГБ с колонной и ГБ со ВБ? (Металл)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как осуществляется жесткий стык ГБ с колонной и ГБ со ВБ? (Металл)

Как осуществляется жесткий стык ГБ с колонной и ГБ со ВБ? (Металл)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2012, 14:06 #1
Как осуществляется жесткий стык ГБ с колонной и ГБ со ВБ? (Металл)
Лопушок
 
Набираюсь бесценного опыта
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 55

Как осуществляется жесткий стык ГБ с колонной и ГБ со ВБ? Материал: металл. Сечения: прямоугольные трубы.
__________________
С уважением, Лопушок
Просмотров: 2593
 
Непрочитано 18.06.2012, 14:38
#2
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


При помощи БС или ЭДС
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 14:49
2 | #3
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


если нужен ЖС в месте стыка ГБ с К, то для пвоспринятия ИМ используйте Н на ВН и НП на сварке, а для воспринятия ПС используйте Н с ЛС и ПС ГБ на К. Тоже самое в месте стыка ГБ с ВБ, только Н не с ГБ на К, а с ВБ на ГБ.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 15:15
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994



Эта пять!
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 15:17
#5
Лопушок

Набираюсь бесценного опыта
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 55


Будет ли считаться данный стык жестким (см. вложение) ?
Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
...используйте Н на ВН и НП на сварке, а для воспринятия ПС используйте Н с ЛС и ПС ГБ на К. Тоже самое в месте стыка ГБ с ВБ, только Н не с ГБ на К, а с ВБ на ГБ.
Что означают сии аббревиатуры?
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж2-Model.pdf (9.9 Кб, 207 просмотров)
__________________
С уважением, Лопушок
Лопушок вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 15:24
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Только хотел ответить, а Antonio уже опередил. Всё правильно, только я бы применил ВСШ вместо Н с двух сторон. Стык с К по всей видимости Ш, ведь речь идёт о нормальной БК.
Долго отвечаю так стык с К вообще с помощью 2х У. Значит всё-таки Ж а не Ш.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 15:55
#7
Лопушок

Набираюсь бесценного опыта
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 55


Меня восхищает Ваше чувство юмора и эрудиция.
__________________
С уважением, Лопушок

Последний раз редактировалось Лопушок, 15.08.2013 в 13:02.
Лопушок вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 16:06
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Antoniо, благодарю! Я в восторге!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 16:15
#9
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


Свои аббревиатуры расшифруете для начала, а то все так и будут вам объяснять)))))
А так Antoniо-красавчик)))
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 16:19
1 | #10
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
если нужен ЖС в месте стыка ГБ с К, то для пвоспринятия ИМ используйте Н на ВН и НП на сварке, а для воспринятия ПС используйте Н с ЛС и ПС ГБ на К. Тоже самое в месте стыка ГБ с ВБ, только Н не с ГБ на К, а с ВБ на ГБ.
Я попробую расшифровать))))

Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
если нужен жесткий стык в месте стыка главной балки с колонной, то для восприятия изгибающего момента используйте накладки на ?ВН? и нижние полки на сварке, а для восприятия поперечной силы используйте накладки с ЛС и ПС(стенку??) главной балки на колонну. Тоже самое в месте стыка главной балки с второстепенной балкой, только накладки не с главной балки на колонну, а с второстепенной балки на главную балку.
Блин а что за ЛС и ПС?

А вообще мне кажется если ИМ и ПС невелики то можно просто соединить ГБ с ВБ на ЭДС, только проверить МУ С ГБ
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 16:36
#11
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А вообще мне кажется если ИМ и ПС невелики то можно просто соединить ГБ с ВБ на ЭДС, только проверить МУ С ГБ
не удержался, соскочил на албанский)))
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 16:39
1 | #12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
если нужен ЖС в месте стыка ГБ с К, то для пвоспринятия ИМ используйте Н на ВН и НП на сварке, а для воспринятия ПС используйте Н с ЛС и ПС ГБ на К. Тоже самое в месте стыка ГБ с ВБ, только Н не с ГБ на К, а с ВБ на ГБ.
если нужен ЖС ( Жесткий Стык) ( правильнее ЖУ - Жесткий Узел что без тавтологии) в месте стыка ГБ ( Главной Балки) с К ( Колонной), то для восприятия ИМ ( Изгибающего Момента) используйте Н ( Накладку) на ВН ( тут описка) на ВП ( Верхний Пояс) и НП ( Нижний Пояс), а для восприятия ПС ( Поперечной Силы) используйте Н ( Накладку) с ЛС ( Левой Стенкой) и ПС ( Правой Стенкой) ГБ ( Главной Балки) на К ( Колонну). Тоже самое в месте стыка ГБ (Главной Балки) с ВБ ( Второстепенной Балкой), только Н ( Накладка) с ГБ ( Главной Балки) на К ( Колонну), а с ВБ ( Второстепенной Балки) на ГБ ( Главную Балку).....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 16:54
#13
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Шифровщики , автору темы только нормы писать.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 17:07
#14
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


ФАХВЕРК - все правильно - спасибо! Описался чуток
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 17:27
#15
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Левая стенка и правая стенка, ну даете никогда б не догадался
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 17:29
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Сазоныч, в качестве балки ЗГСП))))))) поэтому 2 стенки
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как осуществляется жесткий стык ГБ с колонной и ГБ со ВБ? (Металл)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Жесткий стык сборных элементов tutanhamon Конструкции зданий и сооружений 7 25.07.2011 10:37
Стык ригеля с колонной при не полном каркасе Shuriak Конструкции зданий и сооружений 2 03.04.2011 07:12
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27