Поверочный расчет металлической башни в ЛирСТК
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Поверочный расчет металлической башни в ЛирСТК

Поверочный расчет металлической башни в ЛирСТК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2012, 14:42 #1
Поверочный расчет металлической башни в ЛирСТК
Filip34region
 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19

Здравствуйте коллеги. Короче делаю поверочный расчет башни (72 м треугольная в основании) в следствии установления дополнительного оборудования - антенн. Посчитал ветер на башню, антенны и ограждения площадок башни. Задал в Лире статику и динамику, выполнил расчет. Перехожу в ЛирСТК. Там задал пояса как сжато-изгибаемые, все остальные элементы решетки - только сжато-растянутыми. Получил проценты использования по ПС1-точно не помню около 60% а ПС2-89.2%. Эти 89.2 показывают в элементах-швеллерах решетки.
Вопрос состоит в том что 89.2 стоит в таблице проверок под колонкой ГZ1, что означает гибкость из плоскости швеллера ([). И при следующей смене ветровой нагрузки эти 89.2 остаются неизменным. Хоть и усилия меняются незначительно, должны же проценты хоть на сколько то измениться?
Просмотров: 2411
 
Непрочитано 13.07.2012, 17:02
#2
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Filip34region Посмотреть сообщение
Вопрос состоит в том что 89.2 стоит в таблице проверок под колонкой ГZ1, что означает гибкость из плоскости швеллера ([). И при следующей смене ветровой нагрузки эти 89.2 остаются неизменным. Хоть и усилия меняются незначительно, должны же проценты хоть на сколько то измениться?
Не меняются, наверное потому, что гибкость от ветра не зависит)))
Serega_Li вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 17:22
#3
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Гибкость - геометрическая характеристика сечения.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2012, 00:10
#4
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: Geter, т.е. от длины элемента не зависит?
 
 
Непрочитано 14.07.2012, 10:41
#5
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: *элемента
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2012, 19:24
#6
Filip34region


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19


Товарищи, Это процентное использование гибкости, а не гибкость элемента. То есть гибкость эл-та деленная на гибкость предельную. А предельная гибкость для неопорных ферменных элементов 210-60*альфа. Где альфа =N/фи*A*Ry*гаммас
Filip34region вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Поверочный расчет металлической башни в ЛирСТК



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлической башни в SCAD kalgan SCAD 82 23.07.2014 19:50
правельно произведенный ручной расчет башни О_ля_ля Прочее. Архитектура и строительство 6 07.03.2012 07:46
Расчет металлической стойки ENSmirnov Металлические конструкции 49 22.11.2010 22:35
Возможно ли устройство на существующем покрытии металлической башни? wvovanw Металлические конструкции 10 01.11.2010 12:38
Расчет металлической башни bivis333 Металлические конструкции 4 29.08.2005 13:26