Как разработать пуленепробиваемые перегородки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как разработать пуленепробиваемые перегородки

Как разработать пуленепробиваемые перегородки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2012, 15:16 #1
Как разработать пуленепробиваемые перегородки
dallaev
 
инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 790

Проектирую тир. Требуется разработать пуленепробиваемые перегородки. У кого какое мнение есть по этому поводу? Просьба поделится информацией (ссылки на ГОСТы СНИПы. На типовые серии или на типовые проекты)
Просмотров: 3686
 
Непрочитано 16.07.2012, 15:23
#2
М@ксим

проектировщик б/у
 
Регистрация: 02.05.2008
Россия мой дом
Сообщений: 206


ГОСТ Р 51110-97 Средства защитные банковские. Общие технические требования
ГОСТ Р 51221-98 Средства защитные банковские. Термины и определения.

Проектируйте так, как будто вы при испытаниях будете стоять позади перегородки
__________________
Все свое всегда при мне.
М@ксим вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 15:26
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Какой материал ограждающих конструкций? Какой калибр пуль?

ЗЫ, при чем тут банки?
ГОСТ Р 52212-2004
Тиры стрелковые закрытые. Защита броневая и техническая укрепленность. Общие технические требования
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 15:28
#4
М@ксим

проектировщик б/у
 
Регистрация: 02.05.2008
Россия мой дом
Сообщений: 206


Пардон)
__________________
Все свое всегда при мне.
М@ксим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 15:28
#5
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 790


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Какой материал ограждающих конструкций? Какой калибр пуль?
материал любой, главное что что бы выдержало. Тир заказал МВД ну наверное там будут стрелять из автоматов.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 15:51
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Для 7.62мм:
Бетон В20 - 10см, кирпич - 50см, сталь - 2см
Источник: ВСН 46-86
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 15:55
#7
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 790


http://www.pro-peregorodki.ru/photo/bullet1.php - тут я нашел информацию по пуленепробиваемым перегородкам хотелось бы найти и материал для проектирования.
dallaev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как разработать пуленепробиваемые перегородки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перегородки - металлопластик, это какие? stroitel.ar Архитектура 7 24.12.2015 17:42
Внутренние стены и перегородки в зданиях Ф1.2, отделяющие пути эвакуации Route Конструкции зданий и сооружений 6 02.05.2012 16:52
Повлияет ли демонтаж межкомнатной перегородки на устойчивость панелей в панельном доме серии 480А Sanechek Конструкции зданий и сооружений 23 27.12.2011 16:57
опирание перегородки на сантехническую плиту по серии 1.041..... amatar Конструкции зданий и сооружений 7 02.02.2011 00:54