Предохранительный клапан на подогревателе сетевой воды
теплосети, котельные
Сочи
Регистрация: 28.09.2008
Сообщений: 145
|
||
Просмотров: 16798
|
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
а зачем на подогревателе сетевой воды пред. клапан по пару ? такие клапана на котлах и на редукционной установке если она есть. каким образом давление пара может повыситься на подогревателе ?
а по воде зачем ? если трубы и арматура рассчитаны на максимальное давление более 15, как там давление может возрасти если пар всего 7, а насосы больше 15 дать не могут ? |
|||
![]() |
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
PL, как мне сообщили - установку предохранительного клапана на ПСВ требует надзорный орган. Конечно, на паропроводе котла стоит предохранительный клапан. Сколько там давят сетевые насосы (давление по воде в ПСВ) - мне пока что не известно.
Я нигде не смог найти информацию в нормативной литературе - надо/не надо ставить предохр. клапан на подобных пароводяных подогревателях. Попросили письменное задание от начальника котельной на установку (проектирование) этого предохранительного клапана. Будем ждать - что там в записке напишут. По пару или по воде... но мне всё это не нравится - хочу хотя бы для себя определиться с этим вопросом и иметь своё мнение.
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
В замкнутом объеме даже незначительный нагрев воды может привести к резкому возрастанию давления. Поэтому предохранительные клапана ставят, даже на бытовых водонагревателях. Другое дело, что ставить надо с умом. Когда-то в Правилах котлонадзора было написано про обязательную установку ПК на водонагревателях при температуре греющей среды выше 100 градусов. Теперь в действующих ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов и в ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды таких прямых указаний нет. Но могут быть в каких-то других, за которыми я не слежу. Ну и всё зависит от схемы обвязки. Если обвязка такая, что может хотя бы случайно оказаться замкнутый объем нагреваемой воды, ПК надо ставить. А такая возможность наверняка есть - ведь ПСВ как-то отключаются. |
|||
![]() |
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Обвязка такая, что по воде, на входе и выходе есть запорная арматура. Т.е. теоретически возможно, что вода останется в замкнутом объёме и будет подогреваться паром. Но вот обязательно ли вследствие этого устанавливать ПК - не уверен.
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
![]() |
|
|||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
А что по Правилам: Цитата:
Вот поэтому надзорный орган и требует клапан. Потому что аварии из-за его отсутствия были. Если раньше в правилах было конкретно написано - "надо" (и об этом бывший "котлонадзор" помнит). То теперь - общий случай. Кроме того, есть СП 41-101-95, где говорится про то, что Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Дык это я образно... имею представление, сколько стоит покупка и монтаж этого самого ПК - огромные деньги. Поэтому, со своими советами никуда лезть и не собираюсь. И решение принимать не буду. Моё дело маленькое - исполнитель, наподобие техника. Как мне руководство (в данном случае - гл. спец.) скажет, так и начерчу. А пока они там между собой выясняют, куда ставить ПК, я хотел потихому сам найти ответ. А потом сравнить, обмозговать. Кто прав и почему.
Цитата:
А если порассуждать - допустим, происходит разрыв поверхности нагрева (трубного пучка) и горячая вода с температурой 70 градС и давлением 15 кгс попадает в паровое пространство с давлением 7 кгс и температурой 170 градС. Пар насыщенный, значит будет просто его конденсация и давление в паровом пространстве, по идее, просто упадёт. Вроде как в этом случае ПК по пару не нужен.
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
в паровом водоподогревателе ситуация иная. там нет подвода высокотемпературных продуктов горения. есть только пар. и нагреть воду в подогревателе он может только до такой же температуры как он сам. при отсутствии необходимого давления воды в подогревателе вода там закипит, но вот давление там не может возрасти выше чем положено насыщенному пару при этой температуре. т.е. давление не превысит тех же 7 ат-как в греющем паропроводе. сам же водяной контур рассчитан на давление больше 15. понятно дело, если предохранительные клапаны ставить от фонаря, метров через 15 где только можно,котлонадзору и инженерам будет спокойней спать, но у инженеров есть еще задача сделать систему оптимальнои с точки зрения затрат. а правила безопасности, безусловно, надо выполнять так какой пункт ? |
|||
![]() |
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Цитата:
Пожалуй, наиболее опасный вариант если: загнать воду при максимальной плотности (температура 4 градС) под давлением 15 кгс в подогреватель, затем закрыть задвижки на входе и выходе по воде и направить в подогреватель пар. Тогда, при условии что задвижки плотные, произойдёт некоторое увеличение давления (за счёт увеличения удельного объёма воды). На сколько - не знаю. На мой взгляд такая ситуация - маловероятна.
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке Последний раз редактировалось PPeterr, 14.08.2012 в 20:29. |
|||
![]() |
|
|||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но есть и опыт, оплаченный жизнями людей. Вот такие моменты и отражаются в различных правилах безопасности. Вот это "нииззя" оптимизировать, а что не оговорено - как хотите. Кстати, раньше издавались книжки "Правила котлонадзора", где кроме официального текста самих документов были приведены примеры аварий из-за нарушения правил. Очень впечатляло. Цитата:
Кстати, как раз и водоподогревательную установку с вертикальными ПСВ пришлось проектировать, и тоже предохранительные клапана не поставил. Так потом заказчик (главный энергетик) заставил их множество поставить, даже там, где точно не надо по Правилам. Потому что он был опытный человек, жизнью битый и даже судимый за аварию. У него даже на водоводяных подогревателях ПК стояли. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
поставите предохранительный клапан на воде где рабочее давление 15, настроите его на сброс на давление 17 (условно). как пар давлением 7 и температурой 164 (я не помню точно) нагреет пароводяную смесь до температуры соответствующей давлению 17 надо попросить обьяснить уважаемого ShaggyDoc так его может совсем не за клапан посадили, но обжегшись на молоке на воду дуют, так по моему? есть конкретный случай аварии, о котором он рассказывал? а может речь о том что чем больше клапанов то больше вероятность что какой то из них сработает в аварийной ситуации? типа смена их не подрывает как положено, они прикипают и т.д. с точки зрения проектировщика если в пунктах правил этого нет, это вымогательство со стороны согласующей организации - волюнтаризм. если это желание заказчика, да пожайлуста, за его же деньги строят. только надо уточнить чего он хочет, где поставить, на паре или на воде или там и там. потому что о чем там он думает и выдумывает - потемки. Последний раз редактировалось PL, 14.08.2012 в 21:03. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
ShaggyDoc тоже прав. Как я уже говорил, при изменении температуры воды, меняется её удельный объём. При атмосферном давлении и температуре 4 градС удельный объём воды составляет 1000,0252 мм3/кг. Теперь, предположим, что начинаем нагревать воду в замкнутом пространстве (воздух отсутствует). Допустим, что при расширении воды, давление возрастёт до 15 атм, а температура воды при этом станет равна температуре пара - 170 градС. Теперь смотрим значение удельного объёма для воды с давлением 15 атм и температурой 170 градС: v=1113,7084 мм3/кг. Не забываем, что масса воды в замкнутом объёме осталась прежней. Т.е. объём воды в замкнутом трубном пучке увеличится более чем на 10%, и, следовательно - порвёт трубки.
Но это всё справедливо лишь в случае если задвижки закрыты и абсолютно плотные, и в замкнутом объёме отсутствует воздух (сжимаемая среда).
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
в системе отопления частного дома предусматривается расширительный бачок, (ну чтоб не порвало) никто не спорит. В котельной или ТЭЦ (я не знаю что у вас) такие бачки не предусматриваются. т.е. законы физики на раширение обьема вода при нагревании никто не отменял, тем не менее в большой системе теплоснабжения стоят подпиточные насосы и все. обычно подпитка в паровых котельных идет из деаэраторов которые имеют баки и проблемы расширения не существует. Да, если заполнить подогреватель водой, закрыть задвижки на входе и выходе и пустить на него пар, есть вероятность что трубную систему конкретного подогревателя по воде порвет. правда, без особых последствий. для того чтоб всех не заморозить существует резервный подогреватель, два по 50%. т.е. защита от дурака здесь минимум 2 подогревателя. и все.
Что бы сделать аварию есть много разных других способов: поити открырь воздушник на рециркуляционном насосе. там перегретая вода. котельную заволокет паром, начнуться короткие замыкания, вырубятся насосы, потом котлы. Все от дурака защитить не возможно, поэтому существуют правила, что критично, а что нет. В данном случае нет пункта правил по обязательному предохранительному клапану на воде, следовательно требование - волюнтаризм. Не стоит также думать что эту существующую котельную с вертикальными подогревателями проектировали лохи и согласовывали лохи. В союзе были вполне обоснованые правила и снипы на оборудование такого типа, это теперь народ гадает и мудрствует, как бы перенести правила расширительного бачка на систему теплоснабжебния раионной котельной и что бы еще такого придумать . |
|||
![]() |
|
||||||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Он-то не дурак, а вот дура-жена взяла, да и закрыла. Типа на лето. И он потом порвал котел - не проверил кран. Вот ещё кстати, про волюнтаризм: Цитата:
Ясен пень, это же сплошной Батькин волюнтаризм и вообще диктатура. Но и российский СП дополняют уже: Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
Не знаю, как в сетевых, а бытовых нагревателях воды, что я покупал, клапан был в комплекте
Странно такое слышать из-за границы. У вас нам там разве нет семинаров по HAZID/HAZOP? Это когда собирается толпа людей, не всегда специалистов в конкретных вопросах, и начинает задавать стандартные "глупые", с нашей точки зрения вопросы. И часто это, именно, про "защиту от дурака". А может ли в процессе температура/давление повыситься? Что будет? А понизиться? Что будет? А разрушится теплообменник, что куда пойдет и какая защита от этого? При этом, принципиально не обсуждается техническая реализация, а обсуждается необходимость наличия решения/блокировки/сигнализации Именно для случаев |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
дословно там сказано что предохранительные клапана надо ставить везде но при необходимости. (дельфийский оракул отдыхает) кто определяет необходимость не ясно. вроде проектировщик. никаких своих требовании ПБ 10-115-96 не предьявляет. видимо оставляя за собой последнее слово в случае аварии решать что было необходимо а что нет. в иной интерпретации можно сказать, что проектиривщик должен все запроектировать "по понятиям" а если что не так-будет отвечать за нарушения. обыкновенная попытка отмазаться. что касается приведеных дальше документов, они относятся к тепловым пунктам, т.е. на котельные не распостраняются. с таким же успехом можно приводить правила строительных кодов штата Мисисипи. и тот и другой не имеют ни какого отношения к тому подогревателю ПСВ. волюнтаризм как есть. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Вот в России, например, так: Цитата:
Цитата:
Ну, а в котельных опасность гораздо выше, чем в ТП. Если инспектор требует установки дополнительного ПК, то он не только свою задницу прикрывает, но и защищает владельца котельной и проектировщика. |
|||
![]() |
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
В общем, получил сегодня служебную записку.
Там говорится, что "согласно ПБ.03-576-03, п. 6.4.1. необходимо наличие приборов безопасности", а в скобках указано "(предохранительные клапаны)". Как сообщил мне мой непосредственный руководитель - ставить ПК надобно по пару. Признаюсь, - послушав здесь ваши рассуждения, я в тупике. Надеюсь, другим людям, принимавшим участие в решении установить ПК на подогреватель по пару, известны какие-то нюансы тепловой схемы существующей котельной, которые неизвестны мне... а вообще, хотелось бы разобраться самому, прежде чем начинать что-то чертить.
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
так откуда пар поступает давлением 7 на подогреватели и какой пункт правил все таки обязывает ставить предохранительный клапан ?
пункт 6.4.1. говорит о "наличие и исправность в соответствии с требованиями настоящих Правил ... приборов безопасности" почему по пару, а не по воде например ? или на усмотрение конкретного инспектора? да обычное вымогательство, не стот лезть в эти дела. какая проектировщику разница? да хоть 2 клапана по пару, проектировщик проектирует-зарплата идет. потом перетрут, проект в помойку, откат в карман |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
а что если так
ПБ 03-576-03 Цитата:
В подогревателе есть две полости: Цитата:
- на вход или выход сетевой воды 1,5 МПа; - на вход пара 0,7 МПа. (на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединенных к сосуду) Последний раз редактировалось olf_, 17.08.2012 в 19:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Ну а дальше что не цитируешь ?
Цитата:
так эта котельная видимо была запроектирована и построена. ну а теперь у инспекторов зарплаты не хватает. вот и чешут репу, как бы что полезное для дома сделать Последний раз редактировалось PL, 17.08.2012 в 19:14. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
- автор прочтет сам и сделает выводы исходя из фактической ситуации
В исходных данных заявлен только ПСВ соответственно Ваше заявление Цитата:
Пожалуйста не склоняйте окружающих к подобным правокационным заявлениям Цитата:
(Вам там похоже пофиг а нам при "огульном хаянии" светит 282 ч.1 лишение свободы на срок до двух лет) Последний раз редактировалось olf_, 17.08.2012 в 19:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
точные детали не известны, но на снимке довольно крупная котельная и подогревателей минимум 2 шт. В таких котельных стоят редукционные установки с предохранительными клапанами.
я же говорю только, делай что начальник говорит, причем тут Правила ? установив лишнии предохранительный клапан на подогревателе в тюрьму не посадят. надо только уточнить, что желает инспектор, на каждом подогревателе по клапану? один достаточен или лучше 2 ? или можно один на подводящем трубопроводе? или все же как в правилах на редукционной установке можно поставить ? а если он уже стоит там что делать ? |
|||
![]() |
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Сегодня выяснилось (на словах), что на котельной отсутствует ПК за РОУ. Также идёт речь о том, что рабочее давление пара держат 3 кгс/см2 (в подогревателе). Раньше 5 паровых котлов работало на эти два ПСВ, потом три котла демонтировали. Сейчас осталось два паровых котла на котельной (вроде, 30 Гкал/ч суммарной тепловой мощности).
В понедельник отправляют меня на котельную - смотреть по месту, что и как. Может, посоветуете, на что следует обратить внимание (уточнить) по месту сразу?
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке Последний раз редактировалось PPeterr, 17.08.2012 в 21:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
маловероятно. котлы такой производительности имеют давление 14 и больше. редукционная установка (не совсем понятно зачем на котельной РОУ-редукционно охладительная) такой клапан по оригинальному проекту наверняка имела. котлонадзор бы не принял в эксплуатацию без предохран. клапана на низком давлении. предположить что кто то на свой страх и риск такой клапан демонтировал - маловероятно, это тюрьма.
ну может быть как то утрясли что котлы как то стали работать на пониженном давлении, например 7. т.е. там была перенастроена автоматика и предохранительные клапана на это давление и пропускная способность клапанов проверена и как то согласовано с котлонадзором. в паспорте котла или другои документации у начальника котельнои это должно быть отражено. тогда клапана по пункту 5.5.5 на подогревателях не опять же не нужны. то что рабочее давление смена держит 3 ат, это их дело (эксплуатации). надо смотреть документацию на какое давление котлонадзор разрешил эксплуатацию этих подогоревателей. они с завода расчитаны на 7. подогреватели должны проходить испытания (опрессовка) и в актах отражено давление. Ну если клапана на редукционной все же нет по каким то загадочным причинам, а котлы работают на давлении больше 7, клапан надо ставить, опять же после редуцирующего устройства как требуется 5.5.6. а не на подогревателях. Арматура после редукционной установки (там до фига арматуры на трубопроводах собственных нужд котельной) и на обвязке подогревателеи может по давлению не проходить на рабочее давление котлов . Может быть такая ситуация что по каким то причинам котланадзор ограничил рабочее давление подогревателей до 3х. тогда-смотри опять же 5.5.6. - или всю редукционную установку надо переводить на это давление и смотреть что там с остатком котельной произоидет, или ставить вторую редукционную сбивающую давление с 7 до 3х Ставить просто предохр. клапана на каждом подогревателе не проидет. если же это требование заказчика поставить такие клапана на подогревателях - это несколько другое дело. |
|||
![]() |
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
да, скорее всего просто редукционная установка, без "охладительная". Не подумав написал, по аналогии с паротурбинной установкой (сброс пара в конденсатор).
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
![]() |
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Похоже, PL всё верно говорит. Пока что остановились на том, чтобы выполнить п. 5.5.6. и п. 5.5.7. ПБ 03-576-03. Считаем что в этом случае будет обеспечено "наличие приборов безопасности".
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке Последний раз редактировалось PPeterr, 22.08.2012 в 08:31. Причина: удалил лишнее |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
По каким параметрам подбирается предохранительный клапан на входе в ИТП? | Lexxss | Отопление | 7 | 01.02.2012 12:41 |
Какую массу воды выдержит стальной поворотный обратный клапан Ф200 | dextron3 | Инженерные сети | 16 | 22.07.2011 03:08 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |