консольное примыкание фунд здания, к соседнему существующему ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > консольное примыкание фунд здания, к соседнему существующему ?

консольное примыкание фунд здания, к соседнему существующему ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2012, 11:18 #1
консольное примыкание фунд здания, к соседнему существующему ?
maxara
 
яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Самара
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 490

дано - 2 этажный дом со стенами 640, построен вокруг разобранного деревянного дома, и сам новый фундамент лился в 2 этапа - итого грунт тревожили 3 раза, сам фундамент на глубину 1.7 метра, ленточный...

нужно - одноэтажный пристрой (2.5 т/мпог фундам), но фундамент с запасом, как под зимний 1.5-2 этажный дом (5.4 т/м.пог)

мысля - консольный вынос примыкающей части ростверка, 700мм от стены сущ.дома до оси сваи, 500мм от края сваи до старого дома...

грунт - глина с суглинком на 2-3м, после прослойка известняка 20-30см (оч твердый, не сыпется, не колкий), под ним снова глина, при пробитии камня выступает вода - сваи будут упиратся в камень

вопросы :
1 - разумность устройства такой консоли, при наличии прослойки камня, и сырой глины под ним ? консоль см последнюю картинку, она синяя

2 - как считать основание сваи ? можно ли этот лист камня, принять по ВСН-5-71 таблица 1, как крупнобломочный 45 т/м2 ? можно ли поднять его до 75 т/м2

3 - выстоит ли армирование консольного ростверка, при глубине 0.5-0.8 - всмысле не сгниет ли нафик арматура ?
...реально 6-7 тон на консоль, максимум при постройке 2 этажа будет 12-18 тон, на консоль

4 - картинка с красным кирпичом - где есть примеры армирования обведенного места ? именно самой консоли, пока нашол только консоли подкрановых балок

...две последние картинки, собственно объект - буронабивные 2-3м глубиной, упираются в камень, по оси сваи 700мм от стены сущ.дома, 500мм от края сваи до старого дома...

сам принцип http://www.zona.com.ru/content/osnov...hast-2?page=84
иностранцы http://cottageology.com/irish-cottag...-underpinning/ и исходник краснокирпичной

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: x252.gif
Просмотров: 377
Размер:	24.4 Кб
ID:	85720  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cantilever-needle-beam 2.png
Просмотров: 379
Размер:	19.1 Кб
ID:	85721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: fundamenty_osnovy-253.png
Просмотров: 358
Размер:	10.7 Кб
ID:	85723  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план гараж 001-Model.jpg
Просмотров: 266
Размер:	43.3 Кб
ID:	85724  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план гараж 001-Model2.jpg
Просмотров: 260
Размер:	46.5 Кб
ID:	85726  



Последний раз редактировалось maxara, 20.08.2012 в 11:48.
Просмотров: 4067
 
Непрочитано 14.05.2013, 17:24
#2
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Подскажите пожалуйста в какой серии посмотреть примеры консольного примыкания одного здания к другому? Где-то давно видел, (вроде в сериях про крупнопанельку) аж перед глазами стоит. Сейчас начал перерывать серии - как сквозь землю провалилось -ничего не могу найти. Везде простые деформационные швы.
741520 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 22:56
1 | #3
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


В альбоме Мальганова есть, например.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 15:02
#4
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Огромное спасибо!
741520 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 05:22
#5
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
посмотреть примеры консольного примыкания одного здания к другому?
армирование консоли под пристрой, можно брать с мостовых кранов...
maxara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > консольное примыкание фунд здания, к соседнему существующему ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Возведение нового здания вплотную к существующему LavrVa Конструкции зданий и сооружений 68 13.03.2014 09:00
Консольное примыкание свайного фундамента. softer Основания и фундаменты 5 11.04.2011 14:07
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32