Добрый день коллеги.
Вопрос не для заказчика а для личного строительства, хочу построить себе энергоэффективный дом.
Темы по поводу пассивного дома не новы, но нигде не встречал какое R взять для конструкций, или на сколько увеличить расчётное в 2, 3 раза. Понятно конечно, что чем больше тем лучше но на чём-то нужно остановиться.
Планируемая система вентиляции с рекуператором.
Просмотров: 5401
 
Непрочитано 20.08.2012, 13:04
#2
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


R0=кв.корень (tвн-t отопительного периода)*кол-во суток отопительного периода*24*нормативный срок окупаемости дополнительных капиталовложений*стоимость теплоты (руб/Вт)/коэффициент теплопроводности материала*стоимость 1м.куб. материала вместе с монтажом
простая формула, есть с учетом изменения затрат на системы (см. Богословский Сканави "Отопление" стр.67)
обратите внимание на топливо-у нас отапливать электричеством дешевле чем д.т. не говоря уже про первоначальные капитало вложения и эксплуатацию
срок окупаемости для нового строения берется 12,5лет

значения коэф. теплопроводности лучше брать по II-3-79, а то у производителей коэф. меньше чем у альфоля

узнайте про окна: на сколько будет дороже за 1м.кв. (или за конструкцию но нужны размеры) если делать стекло с твердым селективным покрытием, сколько будет стоить добавить еще одну воздушную прослойку, наполнить аргоном - подскажу что наиболее выгодно.

Последний раз редактировалось gofra, 20.08.2012 в 13:17.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 13:10
#3
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


gofra, а стоимость "теплоты" наверное надо брать в (руб/кВт*час) ?
d_dash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 13:22
#4
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Спасибо за ответ, не хотелось бы завязываться с сибестоимостью, в идеале получить дом который будет отапливаться внутренними тепловыделениями (кухня, бытовая техника и т.д.) с минимальным электро подогревом, предусмотренном в рекуператоре, плюс ещё хочу поставить камин (как вариант в нём теплообменник, подключённый к рекуператору).
У меня есть дом, старый бревенчатый, запарился платить за газ зимой. Если учесть во что вылилась система отопления + подключение газа, то проще сделать стены утеплителем в 0,5м ....Ну вот и не знаю на какой R остановиться, кстати вопрос по окнам меня тоже беспокоит, так как основные теплопотери пойду через них, есть чтонибудь по этому поводу.
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 13:27
#5
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
дом который будет отапливаться внутренними тепловыделениями (кухня, бытовая техника и т.д.) с минимальным электро подогревом, предусмотренном в рекуператоре, плюс ещё хочу поставить камин (как вариант в нём теплообменник, подключённый к рекуператору).
Собственно вот вы и ответили на свой вопрос: нужно собрать все теплопоступления и расчитать Ro исходя из теплопотерь равных вашим теплопоступлениям. Вот и получится "пассивный" дом.

Кстати окна на южной стороне дома - это не только теплопотери, но и большие теплопоступления и, иногда, даже слишком большие.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 13:27
#6
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
gofra, а стоимость "теплоты" наверное надо брать в (руб/кВт*час) ?
руб/Вт*час
кстати вопрос по окнам меня тоже беспокоит, так как основные теплопотери пойду через них
не через окна основные потери

есть чтонибудь по этому поводу.
приходите в офис и допрашиваете с пристрастием менеджера:
сколько стоит окно с двухкамерным стеклопакетом
а сколько будет стоить окно если добавить тв. селективное покрытие
а сколько будет стоить окно если добавить еще и заполнение аргоном
а сколько будет стоить окно если добавить еще одну воздушную прослойку

Последний раз редактировалось gofra, 20.08.2012 в 13:39.
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 13:55
#7
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Да по поводу окон на южной стороне, я хочу сделать полы максимально тёмными, чтобы они аккумулировали теплопоступления из окна, а на ночь хорошо бы окошки дополнительно закрыть, чтобы это тепло меньше уходило. Ну вот только ещё не придумал как это сделать, тоскатся с ширмой быстро надоест, надо какието рольставни чтоли.
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 14:38
#8
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Да по поводу окон на южной стороне, я хочу сделать полы максимально тёмными, чтобы они аккумулировали теплопоступления из окна, а на ночь хорошо бы окошки дополнительно закрыть, чтобы это тепло меньше уходило. Ну вот только ещё не придумал как это сделать, тоскатся с ширмой быстро надоест, надо какието рольставни чтоли.
на ночь пенополистирольными шариками засыпайте, сделайте вращающийся дом с постоянной ориентацией окон на солнце
см. солнечная архитектура
P.S. "пассивный дом" деньги на ветер
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 14:42
#9
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Да ещё хоробы чтобы дом за солнцем по шарику бегал, тогда и ночи не будет.
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 14:43
#10
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Не забывайте, что через вентиляцию и инфильтрацию до 30% (а может и больше) потерь тепла в отопительный период.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 15:00
#11
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


По поводу вентиляции планируется установка рекуператора с небольшим догревом, причём в рекуператор будет поступать воздух подогретй землёй (а летом охлаждённый) так называемый теплообменник земля воздух например: http://www.altaystroy.ru/articles/169108/
Да тяжело будет найти золотую серидину между толщиной стены и подогревом. Вот ещё
http://www.rosteplocom.ru/rehau/93-g...u-awaduct.html

Последний раз редактировалось alexNAP, 20.08.2012 в 15:07.
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 15:07
#12
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


"Проблема" в том, что у нас в России, цены на энергоносители относительно низки и те технологии энергосбережения, которые применяются в Европе, у нас не рентабельны. Но, "благодаря" стабильному повышению цен, в ближайшие годы мы доберёмся до средне-европейских цен и тогда уже можно будет копировать их методы экономии.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 15:23
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Но, "благодаря" стабильному повышению цен, в ближайшие годы мы доберёмся до средне-европейских цен и тогда уже можно будет копировать их методы экономии.
Не забываем, что и капитальные затраты на эффективные материалы будут расти, и затраты на оборудование. А у нас менталитет не такой, "какой применяется в Европе", и никогда таким не будет.

Вот автор ветки, пока не дошло дело до вынимания конкретных рублей из кармана мечтает и про энергоэффективный дом, про рекуператор и прочее. Ну, пусть помечтает. Абстрактно. потому что "чисто конкретно", судя вот по этому вопросу:
Цитата:
нигде не встречал какое R взять для конструкций, или на сколько увеличить расчётное в 2, 3 раза
в СНиП не заглядывал. В 23-02-2003. Сумел бы хотя бы нормативное сопротивление по этому СНиП обеспечить - а оно стало в 3-5 раз выше, чем у подавляющего большинства существующих зданий. Благодаря лоббированию производителей утеплителей.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 15:57
#14
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Не забываем, что и капитальные затраты на эффективные материалы будут расти, и затраты на оборудование.
Тут тоже надо смотреть "на сколько?" - вот смотрю цены на мин.вату - как стоило 5 лет назад "около 2000руб/куб.м" так и осталось на том же уровне.
А на сколько подорожало диз.топливо? Вот дрова подорожали более чем в два раза в нашей местности. Пеллетсы тоже дорожают.
d_dash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 16:18
1 | #15
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


В Снипы то и в СП я давно заглядываю уважаемый, и теплотехнических расчётов сделал не одну сотню,
и конкретные рубли из кармана я уже один раз выложил, и выкладываю каждую зиму, и не по наслышке знаю о стоимости всех этих мероприятий.
И при постройке нового дома хочу вложить деньги в теплоизоляцию здания.
Капитальные затраты на увеличение толщины утеплителя будут стоить немного дороже самого утеплителя, в то время как работа и остальные составляющие (немалые) останутся неизменными. Оборудование "НАШЕ" т.е. газовый котёл (Китайского производства) с кучей труб, фитинга, радиаторов, насос, расширительный бак...... будет стоить дороже рекуператора.
А что проблема заложить 150-200 мм утеплителя в конструкцию стены? Да ещё раскажите мне про ориентацию здания по сторонам света и про энергетический паспорт.
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 19:45
#16
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Благодаря лоббированию производителей утеплителей.
не обижайте разработчиков, Rэк.тр. в снипе заложено очень четко и отражает соотношение первоначальных и затрат на эксплуатацию.
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 00:54
#17
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Я наверное возьму следующие значения
Dd=(22-(-2.9))*210=5229
Для стен
Rreq=0,00035*5229+1,4=3,23 х 2,5=8
Для покрытия
Rreq=0,0005*5229+2,2=4,82х 2,5=12
Для окон
Rreq=0,000075*5229+0,15=0,543-? по максимально возможному
На практике получаются приемлемые значения, 300 мм пенопласта в стене, 450 мм на крыше.
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 08:07
#18
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


по поводу окон, существуют смарт-стекла. поройтесь в сети - найдете. Ими можно будет не только потери тепла сокращать, но и уменьшить поступления тепла летом.
nikx вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 08:07
#19
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Интересно было бы узнать инерционность Ваших стен и покрытия. По старому СНиПу.
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 12:04
#20
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Спасибо за информацию по окнам, ещё мне понравилась система панельно-лучистого электроотопления СофтТерм, планирую протестировать http://softtherm.ru/make-warm/cottages
alexNAP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопротивление теплопередачи для энергоэффективного (пассивного) здания.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32