Что делать при устройстве дверного проема в стене с вентканалами?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что делать при устройстве дверного проема в стене с вентканалами?

Что делать при устройстве дверного проема в стене с вентканалами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2012, 23:05 #1
Что делать при устройстве дверного проема в стене с вентканалами?
Рем
 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 2

При перепланировки квартиры пробили проем в стене с вентканалами. Можно ли как-то в обход восстановить эти вентканалы и при этом сохранить проем?
Просмотров: 4970
 
Непрочитано 26.08.2012, 00:24
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Без установки механики работать с изломами не будет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 09:08
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Рем Посмотреть сообщение
Можно ли как-то в обход восстановить эти вентканалы и при этом сохранить проем?
- будете первым (или одним из первых) кто это реализует..
Цитата:
Сообщение от Рем Посмотреть сообщение
При перепланировки квартиры пробили проем в стене с вентканалами.
- по мне так это схоже с "рядовой" операцией при которой "случайно" перерезают артерии..
Что-то подсказывает что возвращать все обратно намерений нет..?!

Участники процесса - жуткие негодяи
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 10:03
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


конечно можно, пускай каналы так открытыми и остаются, решеточку только установить нужно чтобы мусор не падал.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 10:35
#5
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
конечно можно, пускай каналы так открытыми и остаются, решеточку только установить нужно чтобы мусор не падал.
Красивая идея, особенно с механическим побуждением приточки...
Если нарушены чьи-то санитарно-эпидемиологические условия, то через суд потребуют восстановить стенку... в первоначальном виде!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 10:50
#6
Рем


 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 2


Почему люди так устроены - сначала все сломать, а потом спрашивать "а можно так или нет?" и услышав ответ "нет" говорят "а мы то уже сделали, придумайте что-нибудь"

А если как-нибудь проложить их по краям проемов с помощью оцинкованных труб с вытяжными вентиляторами? или это все так бред? но делать что-то определенно нужно
Рем вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 21:02
#7
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
А если как-нибудь проложить их по краям проемов с помощью оцинкованных труб с вытяжными вентиляторами? или это все так бред? но делать что-то определенно нужно
Ага, не забудьте согласовать с хозяином вентканала
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 22:12
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Рем Посмотреть сообщение
придумайте что-нибудь"

А если как-нибудь проложить их по краям проемов с помощью оцинкованных труб с вытяжными вентиляторами? или это все так бред? но делать что-то определенно нужно
А зачем?!
А проблему с мусором из обломков стены в ветканалах как решать?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 07:38
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
делать что-то определенно нужно
Нужно. Восстановить всё в исходное состояние за счет хозяина переделки. И возбудить против него дело об административном нарушении. А может быть даже и уголовное. Человека с ником Рем привлечь в качестве соучастника, организатора или пособника.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 09:59
#10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Соедините отверстия вентканалов внизу и вверху проема оцинкованными воздуховодами с герметизацией стыков. Если такой проем вас не устраивает - зашейте гипсокартоном по направляющим с 2х сторон и забудьте про него.
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что делать при устройстве дверного проема в стене с вентканалами?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Методика расчета проема в несущей кирпичной стене??? ирина2401 Каменные и армокаменные конструкции 6 10.10.2011 09:40
расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене igor1359 Каменные и армокаменные конструкции 11 28.08.2011 19:21
Проём в кирпичной стене с вентканалами zoha86 Архитектура 3 29.06.2011 23:43
Можно ли в стене жилого дома, обращенной к газовой котельной делать окна и балконы? Wertgan Архитектура 5 22.04.2011 20:52
Подскажите, пожалуйста, где можно взять узлы крепления стремянок к стене? и нужно ли к ней делать ограждение? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 18.02.2011 11:55