Какие предельные прогибы принимать
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие предельные прогибы принимать

Какие предельные прогибы принимать

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.08.2012, 15:18 #1
Какие предельные прогибы принимать
Михась
 
Инженер
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206

Доброго дня!
Уважаемые, подскажите, какие предельные прогибы L/X принимать в конкретных случаях ниже:
1. Для главных L=6м и второстепенных балок кровли здания 6х10м.
2. Для двутавровой балки монорельса с одной ручной талью 2тс.
Просьба не посылать читать снипы, расчетами обычно занимаюсь раз в три года. Объясню, обычно на вскидку подбирают сечения балки по прогибу L/400, но знаю точно, что это верно для главной балки, на остальном нужно экономить...
Просмотров: 1643
 
Непрочитано 28.08.2012, 15:26
#2
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


1. l/200...250
2. l/500
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 15:48
#3
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


Цитата:
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Просьба не посылать читать снипы
А я советую всё таки почитать СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" таблица Е.1 приложения Е.
Или СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" раздел 10 таблица 19 - там же всё написано!!!
А совет Geter не правильный!!!

Последний раз редактировалось ekspert, 28.08.2012 в 15:55.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 16:10
#4
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


По прогибу проверяете, а про устойчивость вообще не слышали? Нда. Ну-ну. Вы хоть спите то спокойно?
zebs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие предельные прогибы принимать



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? Денис Медведев Водоснабжение и водоотведение 2 23.04.2012 17:47
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Прогибы в SCAD верны? nj29rus SCAD 10 11.04.2008 17:17
Подскажите какие предельные прогибы у куполов или арок??? dool Прочее. Архитектура и строительство 1 30.07.2007 06:31
Прогибы в перекрытиях ж.б.каркаса с учетом модели основание- FOCUS Конструкции зданий и сооружений 12 30.07.2007 06:22