Расчетные длины опорных раскосов в ферме типа Молодечно
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75
|
||
Просмотров: 7568
|
|
||||
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193
|
Единицу возьмите и спите спокойно. Молодеченские фермы не предсказуемы. К тому же сжатый раскос и в нем самое большое сжимающее усилие. а так 0,9 коэфф.
__________________
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75
|
Ну балка где-то в 2 раза тяжелее. Да и прокатная получается 60Б2. А ее еще найти надо да и стоит она нормально так. А сварная по высоте не намного будет меньше, а по массе как прокатная примерно. считаю фермы более выгодны. И коммуникаций в здании будет много. А балки обходить как-то придется.
Последний раз редактировалось helgus, 26.09.2012 в 09:28. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193
|
не предсказуемы, потому что в расчете лучше шарниры не учитывать в раскосах и там еще расцентровки будут у вас наверное, так что возникновение моментов в ней будет. И это все надо учитывать как в расчете сечений так и в расчете узлов.
__________________
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
У вас, я так понимаю, верхний пояс фермы из плоскости раскрепляется при помощи жесткого диска покрытия по прогонам, которые, в свою очередь, идут в одном уровне с верхним поясом фермы ? У вас балка 60Б2 вышла такой из условий прочности, устойчивости или прогибов ?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости | StrikeStar | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 16.12.2011 15:51 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
Как вычертить узлы фермы типа Молодечно с расцентровкой в Автокад? | sp1ash | AutoCAD | 5 | 18.07.2011 22:06 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |