Непрочитано 14.01.2013, 23:27 1 | #1
Спецы, Помогите рассчитать балку чайнику
Favori
 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 4

Доброго времени суток. Прошу совета у профессионалов. Хочу над гаражом построить мастерскую с тяжелыми станками, соответственно принимаю нагрузку на 1кв.м. равную 500кг. Располагаю 12 колонн из НКТ трубы 159 с расстояниями м/у ними 3800мм по осям. По середине кладу на колонны двутавр 18 длиной 11,4м, а по краям двутавр 16 и привариваю его к крайним колоннам, а на средних он просто лежит. Сверху перекрываю брусом 100*180 через 500мм каждый и чистовой пол из 16мм фанеры. Прошу уточнить верно ли я выбрал размеры двутавровых балок?

PS К балкам сверху приварю уголки и прикручу деревянный брус.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мастерская1.jpg
Просмотров: 275
Размер:	87.7 Кб
ID:	94255  

Просмотров: 3131
 
Непрочитано 15.01.2013, 06:13
1 | #2
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


По самым скромным прикидкам: двутавры 20, брус 180х180
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 07:58
1 | #3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Да, 18-й швеллер на пределе, нельзя такие сечения принимать "в жизнь" - это не мудро. Создавайте надежные вещи - вот это мудро.
И наверно еще разок надо подумать над установкой "тяжeлых станков" на фанеру 16 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 08:15
1 | #4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


Для многих станков нужен жесткий пол. Фанера не прокатит. И наверно на зыбкость проверить не мешает.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 08:47
1 | #5
Favori


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 4


Спасибо откликнувшимся. Т.е. все двутавры нужно поставить 20, по колоннам сварить двутавры м/у собой, напр. швелером 100. Брус использовать 180х180. Фанеру ещё +1 слой.

А может двутавры положить по короткой оси?
Favori вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 08:51
1 | #6
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Для многих станков нужен жесткий пол. Фанера не прокатит. И наверно на зыбкость проверить не мешает.
Прежде всего нужно сначала расшифровать, что подразумевается под "тяжелыми станками"
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 09:14
1 | #7
Favori


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 4


Несколько станков по деревообработке: раскройный, фрезерный, сверлильный и т.п.
Favori вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 10:05
1 | #8
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Favori Посмотреть сообщение
Несколько станков по деревообработке: раскройный, фрезерный, сверлильный и т.п.
Это не тяжелые.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 11:34
1 | #9
Favori


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 4


значит 20 будет с запасом! Спасибо.
Favori вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 12:06
1 | #10
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Favori Посмотреть сообщение
значит 20 будет с запасом! Спасибо.

Видишь ли, по понятиям у нас механиков, тяжелые станки на второй этаж не затащить , потому и спросил.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 12:26
1 | #11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: "Тяжелый" - это пресс тонн на 200?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 19:32
1 | #12
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


хм... по понятиям живут...
пардон а станки пробовали затащить вручную что-ль ?
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 20:32
1 | #13
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
хм... по понятиям живут...
пардон а станки пробовали затащить вручную что-ль ?
дАрАгОй
Токарно-винторезный станок(старенький) 1К62 тяжелым не считается, ты его сможешь в ручную затащить?

ЗЫЖ Знали бы о чем пишете, под тяжелый станок фундамент нужен, он десятки тонн весит
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Спецы, Помогите рассчитать балку чайнику



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите понять как расчитывают нагрузку на ж/б балку. Zoff74 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.03.2012 09:38
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57