Металлокаркасная шахта лифта в межлестничном пространстве. Замечания эксперта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2013, 05:22 #1
Металлокаркасная шахта лифта в межлестничном пространстве. Замечания эксперта
AlexeyN
 
ИП
 
В машине :(
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 172

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Выполнили проект м/к шахты для БСМП. С м/к шахтами работаем не в первый раз, с экспертизой тоже работали. Но в этот раз эксперт, писавший замечания, был видимо нетрезв, потому что в заключении столько бреда

Тем не менее нужно готовить ответы даже на бредовые замечания. А вот есть одно замечание, на которое нам еще ни разу не указывали эксперты:
"Ограждение шахты лифта из стальных листов 1,5мм не соответствует требуемому пределу огнестойкости для строит. конструкций лестничных клеток REI90"

И вот мне не совсем понятно: считается ли в данном случае шахта конструкцией л/к?

Ставим обычный больничный лифт без функции перевозки пожарных подразделений.
Просмотров: 4554
 
Непрочитано 21.01.2013, 10:41
1 | #2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Так и пишите, что Ваши лифты не:
-для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях (пассажирские лифты, имеющие режим "перевозка пожарных подразделений");
-устанавливаемые в зданиях (сооружениях) в целях использования для спасания людей (инвалидов, маломобильных групп населения и др.) во время пожара;
-устанавливаемые в зданиях (сооружениях), не оборудованных автоматическими системами обнаружения пожара;
-грузовые малые;
-грузовые тротуарные;
-для работы в зданиях и помещениях с агрессивными парами и газами, вызывающими коррозию.
Также пишите, что будут таблички:
Цитата:
при возникновении пожара в здании лифт будет принудительно направлен на основной посадочный этаж. По прибытии кабины на этот этаж вы должны покинуть кабину и выйти из здания; использование лифтов во время пожара не допускается ввиду большой опасности
Цитата:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИФТОВ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА ЗАПРЕЩЕНО!
А также пишете:
Лифты выполнены с режимом работы "пожарная опасность".
И т.д.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2013 в 12:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 11:36
1 | #3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


выясните что человек хочет на самом деле, адекватен ли его запрос, может он верно излагать мысль не в состоянии.

если человек неадекватен и у него формальный подход, то это трудно парировать, но можно заболтать, схитрить, в разговоре ищите лазейки которые его запутают
если адекватен, то вероятно имеет предложения как сделать.

возможность пожара непосредственно на ЛК вызывает большие сомнения, но конструкции несущие должны выдерживать температуру требуемое время, что б лифтовая шахта не разрушилась и не завалила путь эвакуации.
ограждение шахты не должно при пожаре разрушиться и отогнуться или завалить площади по пути эвакуации.
если ограждение шахты является ограждением лестничных маршей (перила могут крепиться к ним) и площадок, то оно не должно разрушиться тем более.
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 15:41
#4
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Большое спасибо за развернутые ответы.
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 15:46
#5
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


выполнить огнезащиту
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 21:20
#6
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


А вот чем можно обеспечить REI90 при 1,5мм стальном листе? Все огнезащитные краски, типа Джокер и т.д. дают REI60 при 3,4 мм, а 90 вроде бы около 6мм. Масса шахты станет огого какой. Вот только смысла я не вижу в том, чтобы такие вещи изображать (сейчас там вообще шахта сеточкой облицована).
AlexeyN вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 21:38
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от AlexeyN Посмотреть сообщение
А вот чем можно обеспечить REI90 при 1,5мм стальном листе?
Да, практически, ничем. Но в том-то и дело, что стенки шахты не являются внутренними стенами лестничной клетки.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлокаркасная шахта лифта в межлестничном пространстве. Замечания эксперта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлокаркасная шахта лифта с остеклением AlexeyN Металлические конструкции 6 16.12.2012 23:56
Как произвести расчет, доказывающий, что шахта лифта не влияет на жесткость рядом стоящей диафрагмы? Потерянный Конструкции зданий и сооружений 5 10.03.2012 17:38
Насколько правомерны действия эксперта согласовающего проект пишущего каждый раз новые замечания Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 9 16.12.2011 10:24