Требуется помощь с выбором узла сопряжения колонны и балки для двускатной рамы
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется помощь с выбором узла сопряжения колонны и балки для двускатной рамы

Требуется помощь с выбором узла сопряжения колонны и балки для двускатной рамы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2013, 03:50 #1
Требуется помощь с выбором узла сопряжения колонны и балки для двускатной рамы
Orson
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150

Добрый день. Требуется посчитать подобную раму (рис 3). Пролет 14 метров. Сечения подобрал - двутавр 30К1. Теперь необходимо просчитать узел сопряжения колонны и балки. В подобных проектах нашел 2 решения этого узла (рис 1, 2). По расчетной схеме узел естественно жесткий. Посоветуйте пожалуйста какой из узлов лучше применить.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 136
Размер:	11.8 Кб
ID:	95649  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 119
Размер:	6.1 Кб
ID:	95650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 69
Размер:	7.2 Кб
ID:	95651  

Просмотров: 3158
 
Непрочитано 01.02.2013, 03:54
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Ляпи на фланцах.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 04:10
#3
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150


Почему именно на них? В подпрограмме "КОМЕТА" сопряжение на фланцах считается только в расчете "Сопряжение балок". Второй же узел похож на тот, который предлагают посчитать в расчете "Сопряжение ригеля с колонной". Хотя лично мне сопряжение на фланцах тоже кажется более надежным..
Orson вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 04:27
1 | #4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Потому, что раму еще нужно собрать на площадке. Фланцы проще собрать, чем обварить стык.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 05:21
#5
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150


Хм.. логично. Спасибо
Orson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется помощь с выбором узла сопряжения колонны и балки для двускатной рамы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки Astrea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2008 20:36